本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!
本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!
2楼
没有问题!
回复
3楼
以下是引用xwy在2006-04-04 14:22:26.0发表的内容:
本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!
偶是这样算的:16×3/1.732*0.8*0.38=91.66..选100A/3P的开关。进线用VV3*35+2*16.仅供参考,请教各大虾指点。。。
回复
4楼
本人同意3楼的意见
回复
5楼
同意3楼的意见
回复
6楼
进线选3*35+2*16的!更正
回复
7楼
谢谢楼上各位的指点。
回复
8楼
同意六楼的观点
回复
9楼
同意!
回复
10楼
同意3楼的意见
回复
11楼
同意3楼的,选100A/3P的开关。进线用VV3*35+2*16.