关于电缆前端开关的选用?
lyhlsmxu
lyhlsmxu Lv.2
2006年02月07日 23:07:13
只看楼主

各位电工师傅:新春好!电缆前端选用什么开关较好。我用185mm2的电缆输送电力,使用电流约300A,前端用什么开关?如果我用额定电流400A空气开关,可不可以用。谢谢!

各位电工师傅:新春好!电缆前端选用什么开关较好。我用185mm2的电缆输送电力,使用电流约300A,前端用什么开关?如果我用额定电流400A空气开关,可不可以用。谢谢!
免费打赏
张日伟
2006年02月08日 09:32:29
2楼
同一电缆的前后端开关设置,虽然按一个配电级数考虑,但如果该电缆的供电距离较长,前后两端开关最好有选择性配合,你可以推断一下电缆末端的整定值,然后确定前端开关的大小。
回复
winter-070
2006年02月08日 09:56:48
3楼
开关的选用要根据负荷电流情况及使用场所,400A就足够了,185mm2电缆负载能力也就是300A左右。
回复
ccm9810204
2006年02月08日 15:16:47
4楼
有点疑问
你的185平的是什么电缆?
小心啊
回复
lyhlsmxu
2006年02月09日 11:20:47
5楼
是VV22电缆。
回复

相关推荐