“真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越稀薄。对于真空度的标识通常有两种方法:一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa。(即一个标准大气压) 二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。 "相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。比如,我们的
我单位的电容补偿奇怪问题.
我单位今年一月份换成了电子表(以前是机械表),发现功率因数偏低,要求是达到0.9.实际是0.7,所以被罚款.检查发现电容柜里的交流接触器烧坏了.造成电容没能投入补偿,更换新交流接触器后,电容柜恢复了正常的自动工作状态.第二个月就达到了0.92被奖励,但是第三个月起到现在功率因数就一直没达到过0.8而一直被罚款.期间,我做了检查,负荷还是那些负荷,电容柜自动工作很正常,随着负荷的变化而自动投入和切除,而且控制器上的数字显示器和一块机械功率因数表显示功率因数一直在0.9到1之间.到底是什么原因造成功率因数那么低呢?我单位使用的是500KVA的干式变压器,正常使用功率在120KW左右,采用高供低计.请高手指点下到底是什么原因造成功率因数这样低呢?.谢谢.
是什么力量把补偿电容主电源全部拔出?
本人所在工厂配电室380V配电柜近日发生一桩怪事,电容补偿柜补偿电容熔断器上端导线(10平方多股铜线,打了线耳),5组电容器共15根导线有12根全部被拔出在柜内乱飞,造成三相严重短路,万能低压断路器跳开。据值班人员反映,只听到配电室一声巨响,设备就全部停了,工程师到场检查打开柜时,发现柜内一片狼藉,导线东到西歪,15个熔断器只有4个熔断,柜内和母排有多处短路的电弧痕迹,此柜共10组电容,发生问题是柜前五组,柜后五组正常,副电容柜也无异象,因为要生产,所以将此柜退出运行,万能断路器重合闸恢复厂房供电,副电容柜继续运行,大概在5小时后副电容柜又是一声巨响,和主电容柜一样的故障又发生了,当天生产和平时一样,本公司负载主要是三相电机,干式变为1000KVA,电容为德力西自愈式,单组电容为25千乏,但是故障分析中没有统一的定论。所以向各位高手请教,希望能不吝赐教!给点意见!