是什么力量把补偿电容主电源全部拔出?
bahai2004
bahai2004 Lv.5
2006年01月11日 00:36:18
只看楼主

本人所在工厂配电室380V配电柜近日发生一桩怪事,电容补偿柜补偿电容熔断器上端导线(10平方多股铜线,打了线耳),5组电容器共15根导线有12根全部被拔出在柜内乱飞,造成三相严重短路,万能低压断路器跳开。据值班人员反映,只听到配电室一声巨响,设备就全部停了,工程师到场检查打开柜时,发现柜内一片狼藉,导线东到西歪,15个熔断器只有4个熔断,柜内和母排有多处短路的电弧痕迹,此柜共10组电容,发生问题是柜前五组,柜后五组正常,副电容柜也无异象,因为要生产,所以将此柜退出运行,万能断路器重合闸恢复厂房供电,副电容柜继续运行,大概在5小时后副电容柜又是一声巨响,和主电容柜一样的故障又发生了,当天生产和平时一样,本公司负载主要是三相电机,干式变为1000KVA,电容为德力西自愈式,单组电容为25千乏,但是故障分析中没有统一的定论。所以向各位高手请教,希望能不吝赐教!给点意见!

2006年01月11日 08:53:06
2楼
电容补偿柜补偿电容熔断器上端导线(10平方多股铜线,打了线耳),5组电容器共15根导线有12根全部被拔出在柜内乱飞,???????

没有固定接好么?那么奇怪的现象?? 请高手现身啊,
回复
tcchezhong
2006年01月11日 09:01:12
3楼
电容器损坏情况如何?
回复
zcool
2006年01月11日 09:15:50
4楼
顶一下,这种情况没见过,不敢妄言。
回复
ccxxjj
2006年01月11日 09:31:16
5楼
工厂是否有大量的谐波源,电容补偿柜内的接触器是否电 容器专用
回复
石大头
2006年01月11日 10:22:50
6楼
请楼主将电容主副柜的详细配置说全点!!我们大家共同分析一下!!安全运行多少天了??
回复
liwei0088
2006年01月11日 13:31:02
7楼
需要详细的电路图1
还有工厂的用电性质!!
以前出现过这种情况吗?
也就是安全生产的时间!!!!!
回复
zzdlm_cn
2006年01月11日 14:00:26
8楼
应该是短路时的电动力将导线拔出,难道楼主看见了先导线拔出乱飞,然后才出现短路?
回复
bahai2004
2006年01月11日 20:23:31
9楼
不是,本公司的负载主要是三相电机,电容组已安全运行了2年了,事后电容已全部测试过,无一损坏,电容接触器为专用电容接触器。
事后检查发现电线在柜内全部有不同程度的弯曲,线鼻子有烧蚀的痕迹,电容熔断器金属帽也有这种情况。
要是先短路的话,只是会单相对地短路,或是相间短路,那么怎么会12根那么多全部出来呢?
回复
bahai2004
2006年01月11日 20:29:40
10楼
回7楼,以前从未有此情况发生,安全运行时间至少有2年了。
电路图很简单的,就是和一般工厂的电容补偿柜的差不多,一个功率补偿仪,一共20组电容,两组一并连,共分主副两个柜。
回复
zuoxaomin
2006年01月11日 21:13:34
11楼
只有直接三相同时短接才有这么大的电动力啊,
楼主,有基本的分析意见么?
回复