是什么力量把补偿电容主电源全部拔出?
bahai2004
bahai2004 Lv.5
2006年01月11日 00:36:18
只看楼主

本人所在工厂配电室380V配电柜近日发生一桩怪事,电容补偿柜补偿电容熔断器上端导线(10平方多股铜线,打了线耳),5组电容器共15根导线有12根全部被拔出在柜内乱飞,造成三相严重短路,万能低压断路器跳开。据值班人员反映,只听到配电室一声巨响,设备就全部停了,工程师到场检查打开柜时,发现柜内一片狼藉,导线东到西歪,15个熔断器只有4个熔断,柜内和母排有多处短路的电弧痕迹,此柜共10组电容,发生问题是柜前五组,柜后五组正常,副电容柜也无异象,因为要生产,所以将此柜退出运行,万能断路器重合闸恢复厂房供电,副电容柜继续运行,大概在5小时后副电容柜又是一声巨响,和主电容柜一样的故障又发生了,当天生产和平时一样,本公司负载主要是三相电机,干式变为1000KVA,电容为德力西自愈式,单组电容为25千乏,但是故障分析中没有统一的定论。所以向各位高手请教,希望能不吝赐教!给点意见!

2006年01月11日 23:59:57
12楼
基本分析意见是:怀疑是来自电源的斜坡电压造成绝缘击穿,线鼻子全部对地短路造成的。
我认为可能性不大,
回复
tcchezhong
2006年01月12日 08:07:54
13楼

你说是近日,那肯定与雷击无关。这种现象:1.谐波先击穿绝缘,然后是三相弧光短路;2.系统过电压先击穿绝缘,然后是三相弧光短路;3.柜内空气潮湿,先击穿空气的绝缘,然后是三相弧光短路。
导线被拔出,是电动力。设备的动稳定参数,没达到要求。
回复
lhc199725
2006年01月12日 11:50:21
14楼
回复
h-63
2006年01月12日 12:20:48
15楼
应该是短路爆炸冲击波冲乱导线的,短路的原因我想应该是熔断器或接线头接触不良引起跳火而引发电弧短路爆炸的,第二次爆炸可能是第一次爆炸后现场没清理干净引起的,我曾经参与调查过类似的一次电容爆炸事故。请问楼主使用何种型号的熔断器?
回复
bahai2004
2006年01月17日 00:32:19
16楼
普通的63A管式熔断器!这和熔断器有何关系啊?
回复
tcchezhong
2006年01月17日 08:03:45
17楼
实测谐波了吗?情况如何?
事故原因(个人分析,供参考):由于高次谐波,在电容和电抗(电感)形成谐振,谐振造成电流和电压的疯狂变化,发生烧毁的事故。
对于常规的工频补偿装置:工频时,电抗(电感)值小于电容值,不会形成谐振。而对于高次谐波,电抗(电感)值*(谐波次数),电容值/*(谐波次数),很容易形成某次谐波的谐振。
回复
oyxdw2003xp
2006年01月17日 08:43:54
18楼
个人感觉应该是谐振。以前能安全运行,是不是最近一段时间有设备变更
回复
godbb
2006年01月17日 11:16:41
19楼
好复杂的问题
回复
ztszhou
2006年01月17日 12:40:05
20楼
我觉得是电机启动时产生的冲击电流所至的。
建议电机加降呀启动。
回复
bahai2004
2006年01月17日 18:40:55
21楼
哦!近来我公司没有什么设备变更阿!而且我公司是做IC的,设备基本24小时不停。
现在已经更换了烧坏的导线和熔断器,已经又运行了20多天了,没什么异状,但是问题还是没找到阿!
回复

相关推荐

APP内打开