是什么力量把补偿电容主电源全部拔出?
bahai2004
bahai2004 Lv.5
2006年01月11日 00:36:18
只看楼主

本人所在工厂配电室380V配电柜近日发生一桩怪事,电容补偿柜补偿电容熔断器上端导线(10平方多股铜线,打了线耳),5组电容器共15根导线有12根全部被拔出在柜内乱飞,造成三相严重短路,万能低压断路器跳开。据值班人员反映,只听到配电室一声巨响,设备就全部停了,工程师到场检查打开柜时,发现柜内一片狼藉,导线东到西歪,15个熔断器只有4个熔断,柜内和母排有多处短路的电弧痕迹,此柜共10组电容,发生问题是柜前五组,柜后五组正常,副电容柜也无异象,因为要生产,所以将此柜退出运行,万能断路器重合闸恢复厂房供电,副电容柜继续运行,大概在5小时后副电容柜又是一声巨响,和主电容柜一样的故障又发生了,当天生产和平时一样,本公司负载主要是三相电机,干式变为1000KVA,电容为德力西自愈式,单组电容为25千乏,但是故障分析中没有统一的定论。所以向各位高手请教,希望能不吝赐教!给点意见!

2006年01月17日 18:55:15
22楼

早说你们是做IC的,不早就知道结果了!?
目前,产生谐波最严重的东东啦,就是IT业集中的办公楼哇之类的。其谐波含量一般在60--70%。
谐波不是每时每刻都惹祸。
我原来的帖子:
实测谐波了吗?情况如何?
事故原因(个人分析,供参考):由于高次谐波,在电容和电抗(电感)形成谐振,谐振造成电流和电压的疯狂变化,发生烧毁的事故。
对于常规的工频补偿装置:工频时,电抗(电感)值小于电容值,不会形成谐振。而对于高次谐波,电抗(电感)值*(谐波次数),电容值/*(谐波次数),很容易形成某次谐波的谐振。
回复
bahai2004
2006年01月17日 18:57:56
23楼
我公司的三相电机虽然很多,但是很多电机容量都很小,基本都没有超过55KW,完全使用降压启动的。而且我公司的380V变压器容量有1000KVA.
回复
tcchezhong
2006年01月17日 19:02:57
24楼
降压启动,软起?自藕?星角?
说明白吧,软启动器就是一个大谐波源。
变频器更厉害。
电子镇流荧光灯,谐波含量30--50%。
还有整流类,直流焊机类。等等。
回复
bahai2004
2006年01月17日 19:14:56
25楼
有星角启动的,也有变频启动的,而且380V的变压器专门供动力设备用的。另630KVA,208V的变压器是供直流设备用的。
回复
tcchezhong
2006年01月17日 19:23:04
26楼
直流设备,整流类(两种类型的整流设备,都产生谐波)。
你的这个系统,就没有不产生谐波的。
谐波,不是总闹事,赶巧了就来一次。
很难防。
回复
tcchezhong
2006年01月18日 09:21:43
27楼
我说的你不相信,是吧?
你们有把原来形式的补偿电容投上了,我预计不会超过180天,还会出同样的事故。
到时候,再找我吧。
Eml:tcchezhong@163.com
回复
bahai2004
2006年01月19日 00:17:33
28楼
呵呵,受教了,您的(Eml:tcchezhong@163.com)我会记住的。
如果再出同样的问题的话,我一定请教!到时希望您不吝赐教。
回复
bahai2004
2006年01月19日 00:19:28
29楼
不过,如果是您遇到此问题的话,你会有什么好的解决方案呢?
我想先了解一下。
回复
tcchezhong
2006年01月19日 08:10:49
30楼
你打电话,问一问几个大的汽车(一汽、上海大众)制造厂。他们用的是最先进的。
用 TSC(ASVG出来前,最先进的技术) 或ASVG(目前最先进的技术)
回复
ccc.99
2006年01月19日 08:29:05
31楼
学习
回复

相关推荐