电容器柜烧毁是什么原因?
lanqiulangzi
2007年10月13日 15:56:51
只看楼主

我05年做了一个变电所,当初电业局的意思是从保护电网考虑怕谐波太大要求开发商上谐波治理的设备,但是开发商考虑价格因素没有上,结果前几天开发商跟我说2台300KVAR的电容器柜里面的电容都有烧毁的情况,他们上的电容好象是500元左右/个的那种,盘厂和一些同行分析的结果还是谐波造成的,请教各位老师,原因到底是什么,又有什么解决的办法?谢谢!

我05年做了一个变电所,当初电业局的意思是从保护电网考虑怕谐波太大要求开发商上谐波治理的设备,但是开发商考虑价格因素没有上,结果前几天开发商跟我说2台300KVAR的电容器柜里面的电容都有烧毁的情况,他们上的电容好象是500元左右/个的那种,盘厂和一些同行分析的结果还是谐波造成的,请教各位老师,原因到底是什么,又有什么解决的办法?
谢谢!
免费打赏
hits2616.126.com
2007年10月13日 16:18:27
2楼
电容器的电压是不是450V,如果是谐波太大.应该是烧毁熔断器,如果电容器的电压低于450V,就会烧毁电容,深圳有一家生产抑制3~11谐波的电抗器,能解决这个问题
回复
扬州华锦电气
2007年10月13日 18:27:00
3楼
电容电压是450V就不怕谐波了?纳闷!!!???
你们这情况只有听电业局的意见比较好。
回复
expert2007
2007年10月13日 19:43:41
4楼
这是典型的电容器放大谐波,造成流过电容的电流过大,而造成电容烧坏。
二楼的,不懂就不要乱说,什么450V,什么抑制谐波的电抗器。
这种烧坏电容器的情况我遇到过很多,用电能质量测试仪一测就知道是哪次谐波被放大了。
解决的办法是用滤波补偿装置代替现有的无功补偿装置,简单的无源滤波补偿装置就是用电容串电抗。
一种是堵的思路,串电抗后让谐波电流不从电容里面走,可以提高功率因数,但谐波会不达标,看供电局的要求了。
另一种是泻的思路,也是串电抗,但是谐波从电容电抗之路流走,但不放大,即提高功率因数,又降低谐波。
由于串电抗后,电容器的电压要升高很多,因此现有电容器往往不能满足额定电压的要求,也要更换。
回复
lingxuct
2007年10月14日 03:13:58
5楼
高手就是高,只说电容器烧坏,没见烧坏的现象就能知道是谐波的原因。
真是高手还是闭着眼睛说瞎话?
回复
lanqiulangzi
2007年10月14日 11:44:53
6楼
5楼的大哥,我没明白您的意思
回复
lanqiulangzi
2007年10月14日 11:46:22
7楼
谢谢4楼的解释,受教了!
回复
hubeixp
2007年10月14日 16:02:44
8楼
4楼说的有道理!
回复
lingxuct
2007年10月14日 20:11:04
9楼
“4楼说的有道理!”?那用什么方法能不烧电容?


电容器烧坏,首先看电容器是否鼓胀,电压是否超过电容的允许运行值,烧坏的电容器套管上现象如何,平时运行中的温度是否过高,投切时冲击电流是否过大等。
碰上高手就没法说了,只要电容器损坏,就说是谐波原因!!
回复
lanqiulangzi
2007年10月15日 13:57:05
10楼
经过实际的测量,发现电容三相电流分别为A=I,B=I/2,C=0
这是什么现象啊?
回复
lingxuct
2007年10月15日 17:32:05
11楼


Ca正常,Cb部分开路,Cc开路。