有关地源热泵打孔的问题
各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。 打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何
关于地源热泵分类简要介绍
根据地源热泵取热来源不同,可分为:埋管式土壤源热泵系统、地下水源热泵系统和地表水源热泵系统埋管式土壤源热泵系统;也称土壤耦合式热泵系统,以水(或加有防冻液的水)作为冷热量载体,水在埋于土壤内部的换热管道与热泵机组间循环流动,实现机组与大地土壤之间的热量交换。该方式有水平埋管和垂直埋管二种形式,这种方法不需抽取地下水。 地下水源热泵系统;该系统需建造抽水井,将地下水抽出,通过换热器 或直接将水送到热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井回灌入地下。采用这一系统的前提是:一是当地政策允许,二是有足够的地下水量、水质符合要求并能做好回灌工作。 地表水源热泵机组;利用江河湖泊的水作为机组冷热源。该方式又分为开式循环系统和闭式系统,前者直接抽取地表水,与机组或通过换热器进行热交换后排放,不污染水源后者采用水下盘管,热量载体在水下盘管和热泵机组间的闭式环路内循环流动,达到冷热量交换的目的。