关于地源热泵流量确定问题
xaiqi
xaiqi Lv.5
2011年05月17日 14:08:56
来自于热泵工程
只看楼主

有一项目,如果按照规范确定单U管内流速不小于0.6m/s的话,25眼井至少需要28m3水量,而主机是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。单U井按照40w/m计算。地区为河北。选择水泵时应该按照那个流量选择?谢谢

有一项目,如果按照规范确定单U管内流速不小于0.6m/s的话,25眼井至少需要28m3水量,而主机是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。单U井按照40w/m计算。地区为河北。选择水泵时应该按照那个流量选择?谢谢
免费打赏
yangshuo1112
2011年05月18日 09:10:42
2楼
按主机参数选
回复

相关推荐

APP内打开