武汉地区的经典地源热泵应用案例
1 重点工程简介1.1 武汉地区地下水源热泵工程实例 1.1.1地下水源热泵在湖北工程应用最早的一家是位于荆州沙市的法雷奥汽车空调有限公司,采用的是西亚特LWP1800(545KW)螺杆水一水热泵机组2台,LGP350一台(110KW),总制冷量是1200Kw,供应一个车间(5000m2)和办公部分(900m2), 因取水量的限制取水井为一口50m3/h的井,制冷时另加一台冷却塔进行补充。制热时因车间本身设备散热量较大,一口井取水完全能够满足供暖需要。夏季井水18.5℃,冬季17.8℃。2000年9月开始运行。 1.1.2位于汉口循礼门的天与地音乐城,建筑面积5000m2,采用的是意大利克莱门特活塞式水源热泵机组WRHH1202两台,总制冷量是720Kw,总制热量是750Kw(其中供暖450Kw,利用热回收系统供生活热水300Kw)。打两口井,一抽一灌,回灌在90%左右,井深47m,冬季出水20.5℃,取水量60m3/h。冬季运行机组升温很快,2小时不到
地源热泵空调系统及其在武汉地区的应用
转贴: 地源热泵系统摘要: 地源热泵是一项新兴的节能环保、可再生能源利用技术,本文回顾了地源热泵空调系统在国内外的发展和应用情况,介绍了地源热泵空调系统在湖北武汉地区的工程应用实例,并就地源热泵空调系统设计和实际工程应用中应注意的问题进行了阐述和探讨。 关键字: 地源热泵 节能 工程应用1 地源热泵应用概况 地源热泵(GSHPS)是一个广义的术语,它包括了使用土壤、地下水和地表水作为热源和热汇的系统,即地下耦合热泵系统(ground-coupled heat pump systems, GCHPS),也叫地下热交换器地源热泵系统(ground heat exchanger);地下水热泵系统groundwater heat pumps, GWHPS);地表水热泵系统(surface water heat pumps, SWHPS)。1.1 国外发展情况 地源热泵系统由于采用的是可再生的地热能,因此被称之为:一项以节能和环保为特征的21世纪的技术。这项起始于1912年的技术
武汉地区专业地源热泵空调设计安装、暖通产品营销公司
我公司专业从事地源热泵中央空调和太阳能系统设计、工程预算、设备销售、施工安装、维修保养等系统集成配套服务,致力于新型能源的技术开发和推广。公司经销范围有地源热泵节能中央空调、空气源热泵节能中央空调、室内地板热辐射供暖、生活热水机、工业用热水机、冷水机、风机、水泵、太阳能热水以及各种相关配套自控和中央空调末端产品。是集能源型设备设计、销售、安装及服务于一体的高新技术单位。本公司可为客户提供最具性价比的各种暖通产品。欢迎垂询订购。单位名称:武汉市浅层能能源环保科技有限公司演 示 厅:武汉市武昌区铁机路1080号 地 址:武汉市东湖开发区关凤大道2号网 址:http://www.whqcn.com联系电话:027-86531553 027-86531285 传 真: 027-86531553 邮 编: 430000 邮 箱: wh.qcn@163.com
有关地源热泵打孔的问题
各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。 打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何