水源热泵对水源系统的要求
水源热泵对水源系统的要求 水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。例如,清华同方GHP型水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃。水源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。水源系统供水保证率要高,供水功能具有长期可靠性,能保证水源热泵中央空调系统长期和稳定运行。一、水源 原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产生腐蚀损坏的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。1. 再生水源 是指人工利用后排放但经过处理的城市生活污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源
水源热泵技术系统的分类
水源热泵技术系统的分类 水源热泵技术系统可分为两大类,一种是开式系统,另一种是闭式系统。开式水源热泵技术是将地下水直接供应到每台水源热泵机组,之后将井水回灌地下。由于可能导致管路的堵塞,更重要的是可能导致腐蚀发生,通常不建议在水源热泵中直接用地下水。虽然开式系统在适当的地下水条件和建筑物参数下是一个有吸引力的选择方式,当也同时提出谨慎的警告。 在闭式地下水源热泵技术中,地下水和建筑内循环水之间是用板式换热器分开的。通常系统包括带潜水泵的取水井和回灌井。版式热交换器采取小温差换热的方式运行,根据温度和地下水深度的不同,可以在很大程度上抵消开式系统在性能上的优势。 水源热泵技术系统最大的优点是非常经济,占地面积小,但要注意必须符合下列条件:水质良好;回灌可靠;符合标准。http://www.zhongguojieneng.c
水源热泵对水源系统有哪些要求
水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。强烈反对目前的水源热泵系统
我个人对水源热泵(需要打井的)的系统持强烈反对,一是这个技术方面需要完善的地方很多,还有就是国内的管理和施工、设计等多方面的问题必然会糟蹋和污染地下水,这是必然的。政府应该尽快建立和完善这种系统的对环境和地下水资源影响的监控体系。比方说有些地区的地下水有2价铁离子,一出地面接触氧气就成3价的了,必然产生沉淀,这能不破坏地下水资源吗。我认为只要是抽出来的水的回灌的水中的某些重要参数(比如说含氧量)发生了变化,这就是对地下水的污染,而这种污染是不可逆的。还有生产水源热泵的厂家现在又成一窝蜂的状态了,有很多厂家毫无技术实力可言,但却拥有一些政府工程的资源,他们做出来的工程可想而知!中国是个缺地下水严重的国家。不早日从源头采取控制措施的话,等到地下水已经被大面积污染的时候,再痛哭流涕也是枉然!!!
水源热泵空调系统的特点及设计方法
转贴:水源热泵空调系统的特点及设计方法0、前言 当今社会环境污染和能源危机严重地威胁着人类地生存与发展,如何理解这一问题已成为全人类的头等课题。在这种背景下,以环保和节能为特征的绿色建筑和与之相应地空调系统应运而生。而热泵系统正是满足这些要求的中央空调系统之一。水源热泵具有节能、经济、运行可靠等特点。目前,国内已有多家水源热泵的专业生产厂,水源热泵空调系统的应用范围正在逐步扩展。 水源热泵技术可利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成地低温低位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的低位热能转化为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。 在国外,水源热泵技术已经相当成熟;而在我国,对于水源热泵技术的研究才刚刚起步,同国外相比,还存在着差距。