扬州某综合地块暖通地源热泵空调图
图纸简介: 本项目为扬州古运河450地块地源热泵空调系统热泵站房与换热系统工程。扬州古运河450地块位于扬州市西部分区,分为A1、A2、A3、B1四个地块,其中A1地块地上建筑面积为11880平方米,共14栋商业会所,每栋会所均采用独立地源热泵空调系统,并由系统提供生活热水;A3地块地上建筑面积为106200平方米,共26栋住宅,由多层和小高层组成;A2、B1地块地上建筑面积分别为13440平方米和12020平方米,为商住两用。A3地块全部和A2、B1地块中住宅部分并入集中式地源热泵空调系统中,建立集中热泵机房,统一提供空调冷、热水,生活热水以及一个200平方米的小区公用室内温水泳池热水。
有关地源热泵打孔的问题
各位同行: 现在手头有个工程项目,设计院提供的冷热负荷为:空调冷负荷:3844kw;热负荷:1982kw,而我现在选择两台我公司地源热泵机组,机组参数:单台制冷量1965.8KW,制热量1993.4,制冷输入功率302.7KW,制热输入功率384.8KW。现在需要确定室外侧地埋管的打井数,我的思路是这样的。首先按冬季制热量确定打井数量KW:冬季从地下获取的热量为1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制热期间设计时可取换热能力的值,即45W/m(井长),具体计算公式如下:L=Q/45 其中 ——竖井总长,mQ——冬季从土壤吸收的热量,W,分母“45”是冬季每米井长散热量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考虑到工程的实际情况,并根据施工场地现场条件,每个竖孔暂定为80米。孔径为∮150,孔间距为5m。根据下式计算竖孔数目:N=L/H=35747/80 =447(个) 。 打地埋管井447口能满足冬季要求,考虑土壤热平衡措施设计,该建筑空调热负荷远小于冷负荷,夏季需采用冷却却塔辅助排热。现在我想知道,冷却塔的数量和水流量是如何