水源热泵对水源系统的要求
水源热泵对水源系统的要求 水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行效果的重要因素。应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。具体说,水源的水量,应当充足够用,能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足,机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求。水源的水温应适度,适合机组运行工况要求。例如,清华同方GHP型水源中央空调系统在制热运行工况时,水源水温应为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃。水源的水质,应适宜于系统机组、管道和阀门的材质,不至于产生严重的腐蚀损坏。水源系统供水保证率要高,供水功能具有长期可靠性,能保证水源热泵中央空调系统长期和稳定运行。一、水源 原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热负荷或制冷复荷的需要,水质对机组设备不产生腐蚀损坏的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,既可以是再生水源,也可以是自然水源。1. 再生水源 是指人工利用后排放但经过处理的城市生活污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源
水源热泵空调系统的特点及设计方法
转贴:水源热泵空调系统的特点及设计方法0、前言 当今社会环境污染和能源危机严重地威胁着人类地生存与发展,如何理解这一问题已成为全人类的头等课题。在这种背景下,以环保和节能为特征的绿色建筑和与之相应地空调系统应运而生。而热泵系统正是满足这些要求的中央空调系统之一。水源热泵具有节能、经济、运行可靠等特点。目前,国内已有多家水源热泵的专业生产厂,水源热泵空调系统的应用范围正在逐步扩展。 水源热泵技术可利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成地低温低位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的低位热能转化为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。 在国外,水源热泵技术已经相当成熟;而在我国,对于水源热泵技术的研究才刚刚起步,同国外相比,还存在着差距。
某工程水源热泵空调系统设计要点总结
此工程水源热泵空调系统水环路的设计与常规冷水机组水系统的设计略有差异,必须根据各生产厂家的技术要求进行考虑。用户侧及地下水侧空调循环水泵与水源冷热水机组均采用先并后串的方式,循环水泵既可与冷热水机组实现“一对一”供水,又可互相调节互为备用。 对于水源冷热水机组来说其实现夏冬季节制冷供暖的转换,是通过水路系统阀门的转换来进行的,夏季用户侧通过蒸发器回路供应冷冻水,冬季用户侧则通过冷凝器回路供应供暖热水。因此夏冬季节水环路转换阀最好采用调节灵活、性能可靠的电动阀,采用普通蝶阀时也一定要采用关断灵活、密闭性好的阀门。 地下水井抽水泵可采用深井潜水泵,潜水泵下放深度应在动水位之下5m处,安装要平稳,泵体要居中。一般依据井管内径、流量和扬程要求,根据生产厂家提供的样本选配合适的水泵,再根据所需电功率选择电机及配套电缆。潜水泵的扬程应包括井内动水位至机房地面高度,管道及板式换热器阻力,水泵管道阻力及回灌余压。 地下水回灌管道设计应根据各回灌井的距离进行阻力平衡计算,以保证各灌井流量的均衡。空调室外水环路和室内立管均采用机械密闭同程式系统,每个户型由上至下均设
水源热泵空调系统应用研究与远景分析
水源热泵是一种介于中心空调和分散空调之间的优化空调能源方式,它具有中心空调公道利用能源,设备能效系数高,运行本钱低和安全、可靠等优点。又具有分散空调调节灵活、方便,便于治理和收费等优点。通常水源热泵消耗1 kW 的能量,用户可以得到4 kW 以上的热量或冷量。与锅炉(电、燃料)和空气源热泵的供热系统相比,水源热泵具有明显的节能环保上风。 一 研究现状 目前,水源热泵在法国和美国发展较快,市场总额年增长率达45%以上。在瑞典、奥地利、荷兰、日本等国家也得到了很好的发展。仅拥有九百万人口的瑞典,现已有了比欧洲其他国家都好的水源热泵销售市场,与2000年的24 000台套相比,2002年销量达到39 000台套。在挪威,销量也以惊人的速度在增长,由2001年6 500台套增至2002年的15 000台套,2003年,其政府采取对“所有新的空调设备的安装有650欧元的补贴”措施,因此,水源热泵销量的增长仍然可观。 我国的水源热泵事业较国外起步较晚,自上世纪90年代初期以来,在国家自然科学基金委员会的资助下,国内开始对水源热泵进行探索性研究,但在如何有效地
水源热泵技术系统的分类
水源热泵技术系统的分类 水源热泵技术系统可分为两大类,一种是开式系统,另一种是闭式系统。开式水源热泵技术是将地下水直接供应到每台水源热泵机组,之后将井水回灌地下。由于可能导致管路的堵塞,更重要的是可能导致腐蚀发生,通常不建议在水源热泵中直接用地下水。虽然开式系统在适当的地下水条件和建筑物参数下是一个有吸引力的选择方式,当也同时提出谨慎的警告。 在闭式地下水源热泵技术中,地下水和建筑内循环水之间是用板式换热器分开的。通常系统包括带潜水泵的取水井和回灌井。版式热交换器采取小温差换热的方式运行,根据温度和地下水深度的不同,可以在很大程度上抵消开式系统在性能上的优势。 水源热泵技术系统最大的优点是非常经济,占地面积小,但要注意必须符合下列条件:水质良好;回灌可靠;符合标准。http://www.zhongguojieneng.c