水环热泵空调系统的分析(转)
水环热泵空调系统的分析 一、水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用。即用水环路将此小型机组并联在一起,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供冷、供暖的空调系统。二、该系统的优点:1、分户设置、使用简便、灵活,完全实现分户使用计量。2、当建筑物内区面积大,而内区的内部负荷又大的场合,使 用该系统十分有利。3、可在建筑内同时实现制冷、采暖功能。4、无需单独设置机房,管理人员较少。三、不足之处:1、制冷时需设置冷却塔,此时此系统基本类似于一个水冷的 空调系统而在扣除冷却水系统的能耗,其COP值(能耗比)视厂家不同仅在2.6-3.2之间,与螺杆式冷水机组相比,根本没有节能效果可谈,同时大幅提升设备初投资。2、采暖时,若建筑物内无余热或余热量很小的时候,采用此系统,势必要增设锅炉。将锅炉的高位热能加热水环路中的循环水,变为低温热源(15-25℃)。再由水/空气热泵机组消耗电能将循环的低位热提升到高
水环热泵空调系统的设计与安装
摘要: 水环热泵空调系统的设计包括空调负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。水环热泵系统采取独立的区域控制和系统的中央控制相结合的控制系统,包括热泵机组控制、循环水系统控制、中央控制。水环热泵空调系统安装的关键是要控制噪声的传播,主要注意机组安装、风管、风口安装、水管路安装等各方面。 水环热泵系统设计主要包括负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。 1 负荷计算1.1 冷负荷计算 冷负荷计算与常规空调系统相同。1.2 热负荷计算由于水环热泵空调系统是一个热回收系统,冬季运行时,内区的热泵机组向水环路放热,外区的热泵机组自水环路吸热。因此,在计算水环热泵空调系统冬季负荷时,应有别与常规的空调系统。QE——外区热负荷,KW;QI——内区热负荷,KW;QL,E、QG,E ——外区热损失、外区得热
热泵型空调系统设计方法
1 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。在室内外设计计算参数条件下的空调冷(热)负荷为建筑物之空调设计计算冷(热)负荷。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步,空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析。其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求,另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器因表面
地源热泵空调系统的应用研究
地源热泵空调系统的应用研究随着当今传统能源的日趋枯竭及环境污染的加剧,在“节能减排”的国策指导下,地源热泵系统因其显著的节能、环保、高效益用等特点而愈加受到人们的重视。自上世纪90年代国内展开地源热泵技术研究以来,已经过了约二十年的发展历程。吸收了国外的应用研究成果,地源热泵技术在国内已取得了一定的研发进展。重庆大学自上世纪九十年代起,也在此领域开展了一系列的理论与实践研究,积累了大量设计、施工及运行的数据资料及实际工程经验。本文主要对近几年重庆大学科研组在地源热泵系统方面所做的研究进行综述。1地源热泵泵冬夏暖冷联供试验研究早在1990年前后,随着国外的地源热泵系统应用研究成果在国内逐渐普及,原重庆建筑大学(现重庆大学B区)的冯雅就对利用浅地层蓄能的横埋管道冷却或加热空气以改善室内热环境进行了研究[1]。到上世纪90年代末,重庆大学刘宪英教授带领课题组成员,在自行建设的10kW浅埋竖直套管式地下换热器地热源热泵系统上,进行了为期四年的冬季、夏季连续间歇运行、变水量运行以及浅埋水平埋管的换热研究,以及过渡季大地温度场测试,得到了大量实测数据[2] ~[4][