水环热泵空调系统的设计与安装
摘要: 水环热泵空调系统的设计包括空调负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。水环热泵系统采取独立的区域控制和系统的中央控制相结合的控制系统,包括热泵机组控制、循环水系统控制、中央控制。水环热泵空调系统安装的关键是要控制噪声的传播,主要注意机组安装、风管、风口安装、水管路安装等各方面。 水环热泵系统设计主要包括负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。 1 负荷计算1.1 冷负荷计算 冷负荷计算与常规空调系统相同。1.2 热负荷计算由于水环热泵空调系统是一个热回收系统,冬季运行时,内区的热泵机组向水环路放热,外区的热泵机组自水环路吸热。因此,在计算水环热泵空调系统冬季负荷时,应有别与常规的空调系统。QE——外区热负荷,KW;QI——内区热负荷,KW;QL,E、QG,E ——外区热损失、外区得热
水环热泵空调系统的分析(转)
水环热泵空调系统的分析 一、水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用。即用水环路将此小型机组并联在一起,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供冷、供暖的空调系统。二、该系统的优点:1、分户设置、使用简便、灵活,完全实现分户使用计量。2、当建筑物内区面积大,而内区的内部负荷又大的场合,使 用该系统十分有利。3、可在建筑内同时实现制冷、采暖功能。4、无需单独设置机房,管理人员较少。三、不足之处:1、制冷时需设置冷却塔,此时此系统基本类似于一个水冷的 空调系统而在扣除冷却水系统的能耗,其COP值(能耗比)视厂家不同仅在2.6-3.2之间,与螺杆式冷水机组相比,根本没有节能效果可谈,同时大幅提升设备初投资。2、采暖时,若建筑物内无余热或余热量很小的时候,采用此系统,势必要增设锅炉。将锅炉的高位热能加热水环路中的循环水,变为低温热源(15-25℃)。再由水/空气热泵机组消耗电能将循环的低位热提升到高