水环热泵空调系统的设计与安装
摘要: 水环热泵空调系统的设计包括空调负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。水环热泵系统采取独立的区域控制和系统的中央控制相结合的控制系统,包括热泵机组控制、循环水系统控制、中央控制。水环热泵空调系统安装的关键是要控制噪声的传播,主要注意机组安装、风管、风口安装、水管路安装等各方面。 水环热泵系统设计主要包括负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。 1 负荷计算1.1 冷负荷计算 冷负荷计算与常规空调系统相同。1.2 热负荷计算由于水环热泵空调系统是一个热回收系统,冬季运行时,内区的热泵机组向水环路放热,外区的热泵机组自水环路吸热。因此,在计算水环热泵空调系统冬季负荷时,应有别与常规的空调系统。QE——外区热负荷,KW;QI——内区热负荷,KW;QL,E、QG,E ——外区热损失、外区得热
风机盘管安装设计之要点
(1)风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。 (2)在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。 (3)风机盘管安装要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。 (4)风机盘管安装回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。 (5)注意当要在风机盘管上接风道时,应选用高静压的风机盘管设备。 (6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要
河北地源热泵的安装设计
...河北一诺工程项目管理有限公司是以地(水)源热泵中央空调系统的设计、施工及设备安装为主营业务的高新技术企业,是河北地区最早从事水源/地源热泵系统研究的公司之一。公司有专业的水源/地源热泵系统的技术设计施工安装队伍,并向国内广大客户提供有关水源/地源热泵空调设备和系统的专业咨询、产品供应、系统设计、工程施工、工程调试验收等完善的服务。 ...近年来,河北一诺工程项目管理有限公司成功完成和参与了大量水源/地源热泵工程项目,如北京邮电大学地源热泵系统工程、北京湖湾酒店水源热泵系统工程、河北定州明月豪苑水源热泵系统工程、河北省涿州市华安酒店水源热泵系统工程、廊涿高速固安服务区地源热泵系统工程、河北省邢台市武安蓝天宾馆水源热泵系统工程、河北省衡水市行政审批中心水源热泵系统工程、河北省定州市安佳国际家具城水源热泵系统工程、步步登高贵足会馆水源热泵系统工程、石家庄第二车管所水源热泵系统工程、石家庄和禾颐康园酒店水源热泵系统工程、