多联机(VRV)空调安装问题汇总
1.冷媒管焊接时未冲氮气进行保护而产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生; 2.在安装配电过程当中,VRV系统要求室内机如果在同一系统中的配电电源必须在同一电源处,这一点在安装过程尤其要注意。 3.空调系统运行时段基本上是整个地区用电高峰期,由于电源电压的不稳定或过低而产生的故障也十分常见。 4.很多安装队伍为了降低成本,将室内外机的连接信号线需用双芯屏蔽线而改为普通的双芯线,极容易产生信号错乱或接收困难而导致机器无法正常工作的现象。 5.由于安装过程当中,安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行三个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障; 6.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩,如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障; 内外机的电源没有强制要同一回路,但是一个系统的内机最好要同一回路,还有一点就是,铜管的焊接(要冲氮气不是充氮气),试压,吹扫清洁,干燥是系统安装的最重要部分,一定要保压24小时以上,保证没漏气,如果可能的话,在铜管接
关于多联机VRV空调安装问题汇总研究
净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作