地暖安装设计有哪些规定
本帖最后由 meijia888 于 2013-5-21 15:48 编辑 地暖安装设计有哪些规定一、 一般规定 1) 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。 2) 地表面平均温度计算值应符合一下的规定: 区域特征 适宜范围 最高限值 人员经常停留区 24--26 28 人员短期停留区 28—30 32 无人停留区 35--40 42 3) 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa. 4) 低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,要同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 5) 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合以下要求: 6)施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。7)设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、加热管的技术数据及规格;艺诺美家地暖提示应
关于地暖设计、地暖安装协调的思考
目前的地暖设计大多由地暖公司完成,由于一些公司没有专业设计人员或是设计人员缺乏与建筑等其它专业的沟通,导致系统设计不能与建筑设计相适应。例如在立管预留洞、卫生器具占用位置、集分水器设置位置、换热间设备布置等许多具体环节上,经常出现矛盾、相互阻碍或是没有适当的空间等问题。这些问题又直接导致了地暖公司经常性地为与其他施工单位协调、等待变更等影响工效,甚至造成一些不必要的返工。本人通过在“苹果暖通”多年的实践经验,总结出要解决这个问题,方法有两种。一种是由专业设计单位承接地暖设计,再由业主选定的专业施工单位向设计单位提供设计所需各种技术参数及设计要求(包括业主的使用要求),使设计单位能够从整体考虑,确定各专业的设计方案,这样各专业能够很好地协调配合施工。但这种方法不适用于普通家庭地暖系统的设计、安装。另一种方法是由业主选定的专业地暖公司派出设计人员,与建筑装饰单位各专业设计人员一同对地暖系统的设计图纸进行会审,并尽可能在地暖施工前完成图纸会审,确定各种变更方案并及时提供变更图,确保地暖施工的顺利进行。
风机盘管安装设计之要点
(1)风机盘管安装时冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。 (2)在风机盘管安装时与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。 (3)风机盘管安装要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。 (4)风机盘管安装回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。 (5)注意当要在风机盘管上接风道时,应选用高静压的风机盘管设备。 (6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要