本帖最后由 meijia888 于 2013-5-21 15:48 编辑 地暖安装设计有哪些规定一、 一般规定 1) 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。 2) 地表面平均温度计算值应符合一下的规定: 区域特征 适宜范围 最高限值 人员经常停留区 24--26 28 人员短期停留区 28—30 32 无人停留区 35--40 42 3) 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa.
地暖安装设计有哪些规定
一、 一般规定
1) 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。
2) 地表面平均温度计算值应符合一下的规定: 区域特征 适宜范围 最高限值 人员经常停留区 24--26 28 人员短期停留区 28—30 32 无人停留区 35--40 42
3) 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa.
4) 低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,要同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。
5) 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合以下要求:
6)施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。
7)设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、加热管的技术数据及规格;艺诺美家地暖提示应明确标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热保温材料的导热系数、密度、规格及厚度等。
8)平面图中应绘出加热管的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 二、 地面构造
1) 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。
2) 地面构造有楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面曾组成,并应符合下列规定: