地源热泵空调系统的设计实例
ttit
ttit Lv.7
2008年06月06日 13:51:20
来自于热泵工程
只看楼主

  前言:本文以实际工程为例,介绍某办公楼地源热泵空调系统的设计。设计人员根据清华大学的DeST模拟运算软件,对建筑进行空调全年逐时动态负荷模拟计算,并综合考虑各种影响因素,从而确定了空调系统的设计方案,以及解决土壤热平衡的方法与措施。    一 工程概况及室内外参数    本工程由办公楼(主楼)、民政楼和员工食堂组成,空调面积共32000m,采用地源热泵空调系统。室内、外设计参数见表1、表2。

  前言:本文以实际工程为例,介绍某办公楼地源热泵空调系统的设计。设计人员根据清华大学的DeST模拟运算软件,对建筑进行空调全年逐时动态负荷模拟计算,并综合考虑各种影响因素,从而确定了空调系统的设计方案,以及解决土壤热平衡的方法与措施。
  
  一 工程概况及室内外参数
  
  本工程由办公楼(主楼)、民政楼和员工食堂组成,空调面积共32000m,采用地源热泵空调系统。室内、外设计参数见表1、表2。

本贴地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560558&fromuid=911361
免费打赏
yanlufeng
2008年06月08日 21:20:12
2楼

(按以上地址提的内容如下)
2.1冷热源选择计算
  
  利用可再生地热能作为热泵系统的土壤耦合热泵系统,被称为是21世纪的一项以节能和环保为特征的最具有发展前途的绿色空调技术。本工程采用地源热泵作为空调主要冷热源。主楼冷负荷2974kW,热负荷2080kW;民政楼冷负荷570kW,热负荷399kW;员工食堂冷负荷872kw,热负荷610kw。
  
  因食堂使用时间与主楼、民政楼办公时间基本错开,故空调冷热源按主楼及民政楼总冷热负荷选型。总冷负荷:3544kW;总热负荷:2479kW。
  
  因食堂使用时间与主楼、民政楼办公时间基本错开,故空调冷热源按主楼及民政楼总冷热负荷选型。总冷负荷:3544kW;总热负荷:2479kW。
  
  选用3台意大利克莱门特螺杆式水源热泵机组,单台制冷量l170kW,输人功率228.5kW;单台制热量1256kW,输人功率276kW。

楼主,"空调面积共32000m","总冷负荷:3544kW;总热负荷:2479kW。" 对吗??? 谁的错? 查清楚再论!!!还有两段重复的话,文字一样,错误一样!!!
回复
yaochen12345
2012年08月16日 09:31:47
3楼
杭州德保地源热泵制冷,供热,生活热水三位一体舒适.节能环保,专业技术,多年经验,行业领先!

公司技术负责人早在2003年起从事地源热泵系统的设计与施工;在地源热泵的设计与施工方面积累了丰富的经验,并通过科研,开发出一台地源热泵能量分配机组,将地源热泵系统输出的负荷合理的调整,使地源热泵在运行时负荷输出分配更节能,更合理。

杭州德保地源热泵给你带来一个健康和舒适的生活!

咨询:4000018885
回复

相关推荐

APP内打开