制冷系统气液分离器的分离原理及特点
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:03 编辑 气液分离器采用的分离结构很多,其分离方法也有:1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、丝网分离;5、超滤分离;6、填料分离等。但综合起来分离原理只有两种:一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6)。气体与液体的密度不同,相同体积下气体的质量比液体的质量小。二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。液体的分子聚集状态与气体的分子聚集状态不同,气体分子距离较远,而液体分子距离要近得多,所以气体粒子比液体粒子小些。重力沉降:1、重力沉降的原理简述由于气体与液体的密度不同,液体在与气体一起流动时,液体会受到重力的作用,产生一个向下的速度,而气体仍然朝着原来的方向流动,也就是说液体与气体在重力场中有分离的倾向,向下的液体附着在壁面上汇集在一起通过排放管排出。2、重力沉降的优缺点优点:1)设计简单。2)设备制作简单。3)阻力小。缺点:1)分离效率最低。2)设备体积庞大
制冷装置(系统)中的储液器与气液分离器
首先,必须弄清什么是储液器?什么是气液分离器?它们各自的用途是什么。 它是由筒体(BODY)、进气管(INLET PIPE)、出气管(OUTLET PIPE)、滤网(SCREEN)等零部件组成,其工作原理如下: 储液器是配装在空调蒸发器和压缩机吸气管部位,是防止液体制冷剂流入压缩机而产生液击的保护部件。 在空调系统运转中,无法保证制冷剂能全部完全汽化;也就是从蒸发器出来的制冷剂会有液态的制冷剂进入储液器内,由于没有汽化的液体制冷剂因本身比气体重,会直接落放储液器筒底,汽化的制冷剂则由储液器的出口进入压缩机内,从而防止了压缩机吸入液体制冷剂造成液击。 储液器部件在使用运转中,为避免管路中的杂质直接进入压缩机内,所以在储液器进气管到出气管之间会安装一滤网,防止了杂质进入压缩机的可能。 压缩机的长期运转,其内部会有一定的润滑机油随汽化的制冷剂排出,通过管路会进入储液器筒体内,由于焊接在储液器筒体底部的出气管有加工一“回油孔”,所以沉淀在筒体底部的润滑机油通过压缩机的吸力作力,又回储液器的出气管又进入压缩机内
制冷系统中的不凝性气体分离器
制冷系统中有不凝性气体(主要是空气)存在时,对系统的运行非常有害。由于不凝性气体分压力的存在,在冷凝传热面附近形成气膜热阻,引起压缩机排气压力和排气温度增高,耗功率增加,而制冷最有所降低。闪此,在制冷系统中应装有放气设备。 但是,如何既放出空气而又能减少制冷剂的损失呢?这需要了解气态制冷剂和空气混合物中,空气的饱和含量与压力、温度的关系。表5-1中给出了几种气态制冷剂中空气饱和含量与压力、温度的关系,从表中可以看出,压力越高,温度越低,气态制冷剂和空气的混合物中空气的质量百分比越大。也就是说,在高压低温条件下放空气时,损失的制冷荆最少。不凝性气体分离器就是保证在高压和低温条件下放空气的设备。 不凝性气体分离器实际上是个冷却设备。分离器圆形简体为钢板卷焊制成,内装有冷却盘管,外敷保温层,其工作原理如图5-21。 放气时,首先开启阀门4,使冷凝器或贮液器上部积存的混合气体进入分离器的简体内,再开启与压缩机吸气管相通的出气阀3,并稍微开启膨胀阀2,使低压液态制冷剂进入盘管,冷却管外的混合气体,使其温度降低以提高混合气体中空气的含量。被冷凝出来的制冷剂沉于分离器的