浅谈空调制冷系统节能问题
1.空调制冷流程简述空调制冷系统由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四部分组成,其工作流程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度,压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸汽,将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却并冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质,与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸汽并造成蒸发器中的低压力和冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷媒的设备,蒸发器吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。2.空调制冷效果的因素分析及采取措施2.1制冷系统的冷凝压力(1)空调冷凝器一般采用风冷式冷凝器,它由多组盘管组成,在盘管外加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时,采用风机加速空气的流动,以
浅谈关于节能空调制冷系统简述
摘要:能源是当今世界性的迫切问题,解决能源的方针是开发和节约能源,对于我们电信部门来说,主要任务是节约能源,因此提高空调的制冷效果,具有重要的意义。 关键词:机房 空调 节能空调制冷系统简述 空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。
空调制冷系统维修技巧分享
一、制冷系统检漏技巧(R22系统) 1、手触油污检漏 空调空调器的制冷剂多为 R22 , R22 与冷冻油有一定的互溶性,当 R22 有泄漏时,冷冻也会渗出或滴出。运用这一特性,用目测或手摸有无油污的方法,可以判断该处有无泄漏。当泄漏较少,用手指触摸不明显时,可戴上白手套或白纸接触可疑处,也能查到泄漏处。 2、肥皂泡检漏。 先将肥皂切成薄片,浸于温水中,使其溶成稠状肥皂液。检漏时,在被检部位用纱布擦去污渍,用干净毛笔沾上肥皂液,均匀地抹在被检部位四周,仔细观察有无气泡,如有肥皂泡出现,说明该处有泄漏。有时,需先向系统充入 0.8-1.0Mpa(8-10kgf/c m 2 ) 的氮气 。
恒温恒湿空调制冷系统的运行操作
恒温恒湿空调制冷系统的调节1.系统工况的调整对恒温恒湿空调系统工况影响的主要因素是冷凝压力和冷凝温度,蒸发压力和蒸发温度,过冷温度,压缩和吸、排气温度以及中间压力和温度。(1)蒸发温度应满足工艺要求,过低会使压缩机效率降低,运行条件恶化。当冷却介质为强制循环吋,蒸发温度比库温低5~10℃;冷却介质为自然循环时,则比库温低10~15℃;冷却介质为水或盐水时,则蒸发温度比它低4~6℃。蒸发温度由蒸发压力确定,故调节蒸发压力来调控蒸发温度。(2)冷凝温度过高因素很多,主要决定于冷却介质的使用及其流速,冷凝面积和传热管的热阻(油、污垢等)。冷凝温度过高,排气温度也高,给系统运行带来极不安全的因素。一般水冷式冷凝器,其冷凝温度比冷却水出口温度髙4~6℃,蒸发式冷凝器的冷凝温度比夏季室外湿球温度高5~10℃,风冷式冷凝器冷凝温度比空气温度高5~10℃。一般用冷却水温度或流量来调节冷凝温度,同时要保持传热面的清洁。2.过冷温度的调节<