如何检测空调缺少氟利昂——丰田机械
如何检测空调缺少氟利昂 一.缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。2.液管阀门结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。3.打开室内机面板,取下过滤网,可发现蒸发器仅少部分结霜。这是制冷剂不足、制冷面积相应减小的结果。4.室外机排风无热感。原因是制冷剂不足,导致冷凝压力及温度降低。5.排水软管排水很少或根本不排水。原因是蒸发器制冷面积减小,结露面积也减小,凝结水量降低。6.室外机气液阀门有油污。原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,制冷剂从漏点溢出后油污附着在漏点周围。7.从室外机充氟口测量的压力低于0.45MPA。原因是制冷剂不足,导致蒸发压力下降。另外,如果液管阀门结霜,说明缺氟严重;只有气管阀门结霜,说明略微缺氟或环境温度过低;两个阀门都结霜,说明系统有二次节流现象。二、防范措施1.连
机房空调氟利昂制冷压缩机故障分析与排除
机房空调氟利昂压缩机常见的故障及排除方法与氨机基本相同。此外还遇到一些其他故障如下:(1)吸气温度过高原因:机房空调制冷剂不足或泄漏;蒸发器内制冷剂不足;膨胀阀开度过小。排除:检漏(连接和焊缝处有油迹)和消除漏点;补充制冷剂;调整供液量;加大阀的开度使吸气温度比蒸发温度高10~15℃。(2)吸气压力过高原因:机房空调制冷剂过量;热负荷过大;膨胀阀开度不当;感温包安装不牢;压缩机排量减少;油分离器回油失灵。排除:放出多余制冷剂;调整负荷;调整阀的开度;感温包重新包扎;检查排气阀片,并对其修复或更换;检查修复自动回油或暂用手动回油。(3)吸气压力过低原因:机房空调制冷剂不足;冰塞;蒸发器结霜太厚;脏堵或含油太多;膨胀阀开度太小;感温包泄漏;供油管上的阀门、出液阀开度小;电磁阀故障;过滤器堵塞。排除:充注制冷剂以满足要求;换干燥过滤器,除去系统中水分;应定期除霜;淸洗去污或把油放出去;凋整膨胀阀开