加氟利昂,为什么加到0.5个表压?
一只皮蛋
2021年05月27日 09:25:24
来自于中央空调
只看楼主

我们在修空调的时候会发现,R22空调的低压压力一般是在0.5个压力。R410的制冷剂压力一般在0.9个压力,R32的会高一点,也就0.95左右。这背后的原因是什么呢? 一、我们空调要想制冷。就尽可能的让制冷剂蒸发温度变低。但是为了不让蒸发器表面结霜,影响换了效率,所以制冷剂蒸发温度应该保持在0度以上。蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,所以蒸发器温度应设为5~7度,但考虑增大蒸发温度可提高主机效率,因此空调一般设计为7度。 

二、若夏季设计温湿度按24℃/50%设计,其对应的露点温度为12.9℃。也就是说,需要将空气冷却处理到12.5℃(机器露点)左右,才可保证室内的相对湿度要求。12.5℃减去5度左右换热流失,刚好也在7度。

知道了7度,这个关键参数,我们在温度压力对照表上就可以惊喜的发现,他刚好对应着的压力与我们空调的低压检修口的压力一致!

事实上, 不管是走氟利昂机组还是水冷机组,厂家都是按照7度设计,还引出了过热度概念:蒸发器出口温度为12度,与进口温差5度。

当供水温度为7度,而回水温度设为12度,也就是供回水温差为5度时,水泵以及系统的能耗与末端设备的换热效率达到最佳的经济平衡点。

当保证供水温度为7度时, 如果增大回水温度 ,相当于增大供回水温差 在相同换热量的情况下,水流量应减小;而流量减小,即水流速降低,会导致盘管换热系数下降。假设风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时, 如当冷冻水进出口温度由7℃/12℃变为6℃/13℃时,风机盘管的制冷量减少12%。

如果减小回水温度 ,相当于缩小温差,那么在换热量不变的情况下,水流量要加大, 这样会带来水泵能耗增大,系统初投资也会增加  而且随着供回水温差的增大,在风机盘管冷量下降的同时,风机盘管的去湿能力也明显下降, 房间的去湿要求得不到满足。

如果适当降低冷冻水的供水温度 ,可以部分抵消冷冻水供水温差增大所带来的不良影响。 因此,要使大温差设计在运行时真正能达到节能的目的,对风机盘管而言,必须采取一定的措施来弥补大温差影响。如降低冷冻水温度、增加盘管排数、在盘管内部加装扰流器强化换热等等。 这将会增加成本,从经济上来说不划算。

免费打赏

相关推荐

APP内打开