精华汇总
隔离开关的选择
更多
隔离开关图片
低压隔离开关
接地隔离开关
环网柜隔离开关
双接地隔离开关
高压柜隔离开关
高压隔离开关柜
熔断器隔离开关
隔离开关熔断器
断路器和隔离开关
隔离开关电气符号
中性点隔离开关
10kv线路隔离开关
双电源隔离开关
低压熔断器隔离开关
熔断器式隔离开关
隔离开关熔断器组
条形熔断器隔离开关
熔断器负荷隔离开关
带熔断器隔离开关
gw13中性点隔离开关
中性点接地隔离开关
110kv中性点隔离开关
35kv中性点隔离开关
主变中性点隔离开关
中性点高压隔离开关
隔离开关额定电流
#
隔离开关的选择
#
300
隔离开关的选择专题,为您提供隔离开关的选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔离开关的选择相关的专业交流讨论,更多隔离开关的选择相关内容请访问
土木在线论坛
!
配电箱隔离开关怎么选择?
为什么有的箱子进户用的空开,有的用的隔离开关,具体怎么用?还有隔离开关是不是选择按照壳架电流选择呢?这个壳架电流什么意思?如果按照壳架电流选择应该怎么选择???
负荷隔离开关的极数选择?
《供配电系统设计规范》-第1.0.6条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。《低压配电设计规范》-第2.1.5条: 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。请教如果选用隔离开关的话,TN-S接地系统,三相选用几极的隔离开关,是3还是4那?哪位高手指教
断路器与隔离开关的选择以及关系
我最近被审了一套图纸,单元表箱一级断路器用的40A的,入户箱用的32A的隔离开关,审查中心说这样做是错的!应该入户箱的隔离开关大于活等于上一级!我觉得上一级断路器应该比下一级大,大家给我解释一下好吗?
问题(关于GGD柜隔离开关的选择)
请教一下GGD柜内的隔离开关的额定电流如何选择现在只知道柜内塑壳断路器的总额定电流(具体使用情况不详)HD13BX(隔离开关)的额定电流应该按塑壳断路器的总额定电流的百分之多少选择呀,不会是百分之百吧谢谢了先~~
断路器和隔离开关的选择问题!
谁能系统的谈谈他们的选择问题,最好有资料附上。我算出计算电流,可不知道断路器有哪些级别的型号供选择,还有就是断路器的动作电流不知道选择多少?
请问导线与断路器、隔离开关的选择
总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择请过客给个答案[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]
隔离开关 断路器,级数的选择
求指教,有关隔离开关,断路器的级数选择问题?我知道单相是 1P 2P,三相3P 4P, 但有些不带漏电保护的断路器怎么也有选2P的?求解??!!求高手指教!
有关隔离开关、断路器级数选择的问题
TN-S系统中,低压出线箱的隔离开关、断路器应选3P,还是4P?双电源转换器开关应选3P还是4P?依据是什么?请大家帮帮忙。
有关AREVA的110kV隔离开关
我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com
请教:隔离开关的确定依据
负荷是两台3.5KW的水泵,选用的隔离开关用多大的,还有用几P的根据什么来确定?还用接触器,都用的是220,问什么中间继电器用24V,新手请教了,请各位前辈不吝赐教。
点击加载更多
APP内打开