请问导线与断路器、隔离开关的选择
wzy777q
wzy777q Lv.4
2011年05月13日 09:24:14
来自于断路器
只看楼主

总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择请过客给个答案[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]

总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方
导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择

请过客给个答案

[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]
免费打赏
joad1
2011年05月14日 15:23:35
2楼
呵呵 你要 弄清楚开关的整定电流,不然以后你还是弄不清楚。选择50的线就可以了
回复
fenggujian
2011年05月14日 18:03:12
3楼
整定到125A,选50r
回复
huajx001
2011年05月14日 18:24:14
4楼
导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择
===========
这是没有商量的,一定要选大于160A的
回复
sunchao7812
2011年05月14日 20:42:39
5楼
125A就够了 要那么大有什么用呢!
回复
yaoguizhong213
2011年05月14日 20:58:31
6楼
125就可以了,开关的电流一定要小于导体的电流。
回复
liyc008
2011年05月14日 22:08:13
7楼
导线载流量的选取和确定,一般是按按断路器的整定电流选择
回复
shangdongmen
2011年05月14日 23:37:29
8楼
同意楼上的意见,我认为大于125安培就可以了,当然了大于160 也可以啊,如果你不觉得浪费的话。
回复
sht_200
2011年05月16日 10:15:04
9楼
我也同意按载流量大于125A去选择导线
回复
y.o.n
2011年05月16日 10:44:24
10楼
原则上是按额定工作电流来选择导线,即导线的安全载流量不小于负载的额定电流,但现在为了确保安全都按不小于断路器的整定电流来选择.
回复
gzhlong
2011年05月16日 14:33:44
11楼
按不小于断路器的整定电流125A来选择就OK了
回复