请问导线与断路器、隔离开关的选择
wzy777q
wzy777q Lv.4
2011年05月13日 09:24:14
来自于断路器
只看楼主

总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择请过客给个答案[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]

总断路器选择125A,断路器前的隔离开关选择160A,那么导线选择多大平方
导线载流量是以大于125A选择还是大于160A选择

请过客给个答案

[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-5-13 15:43 编辑 ]
免费打赏
baijian0907
2011年05月16日 14:39:05
12楼
按125安选择,应该是50平方毫米的电缆就够了
回复
boeing_s
2011年05月16日 14:47:58
13楼
因为隔离开关不是电流保护元件,所以完全没有理由根据隔离开关的大小来确定电缆的载流量
想明白这个就行了
当然我也不是说根据断路器大小来确定电缆,好像这把因果关系说反了,应该说电缆载流量和电流保护元件匹配,比如断路器,熔断器,和隔离开关肯定是没半毛钱的关系
回复
dylan3940
2011年05月16日 14:49:23
14楼
根据回路中最小额定电流选。水桶原理
回复
sea--2004
2011年05月16日 14:58:23
15楼
学习到了,原来只知道做,但为什么那样做,就不知道了.
回复
th169068
2011年05月16日 15:21:31
16楼
导线或者负荷的电流,不能超过开关的额定电流,此处的导线允许的最大安全电流就是125A,按此电流对照电缆导线的载流量进行选择即可。
回复
ypry07
2011年05月16日 15:49:58
17楼
按断路器选择。隔离开关只是为了检修没有保护功能的。
回复
nokia4me
2011年05月16日 20:51:19
18楼
我也是来学习的
回复
yjs75
2011年05月16日 22:10:20
19楼
选125A,断路器也就125A
回复
babtao
2011年05月16日 23:34:58
20楼
断路器的整定值要大于导线的载流量 这样才能起到保护导线的作用 当电流达到125A时 断路器已经动作了 所以导线的载流量只要大于125A就能确保线路不会因过热而烧毁 至于选到160A 如果不是出于为了日后扩容留有裕量的考虑话 就没必要选到160A以上 如果电缆都往大了选 那样就不叫设计了....
回复
jhepzxd
2011年05月17日 04:29:10
21楼
按断路器的整定值来选。如果不需要省费用,选大一些更好。