负荷隔离开关的极数选择?
ren_f
ren_f Lv.2
2007年08月04日 09:38:28
只看楼主

《供配电系统设计规范》-第1.0.6条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。《低压配电设计规范》-第2.1.5条: 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。请教如果选用隔离开关的话,TN-S接地系统,三相选用几极的隔离开关,是3还是4那?哪位高手指教

rencom886@co163
2007年08月04日 10:45:12
2楼
我是用4P的,一般选用隔离的我都用4P的
回复

相关推荐