有关隔离开关、断路器级数选择的问题
yuhuiyou
yuhuiyou Lv.2
2015年12月08日 15:04:54
只看楼主

TN-S系统中,低压出线箱的隔离开关、断路器应选3P,还是4P?双电源转换器开关应选3P还是4P?依据是什么?请大家帮帮忙。

TN-S系统中,低压出线箱的隔离开关、断路器应选3P,还是4P?双电源转换器开关应选3P还是4P?依据是什么?请大家帮帮忙。
电气范
2015年12月08日 15:25:51
2楼
详见JGJ16-2008第7.5.3条P68
回复
cm171800
2015年12月08日 17:33:38
3楼
非常感谢楼主的分享,楼主辛苦了
回复
cm171800
2015年12月08日 17:34:25
4楼
非常感谢楼主的分享,楼主辛苦了
回复
vigor8506
2015年12月10日 15:03:09
5楼
TN-S系统中,出线隔离开关和断路器都用3P;双电源转换开关用4P
建议楼主看看王厚余的《建筑电气600问》里面有详细解释!
回复
qq_1423529138570
2015年12月10日 15:52:11
6楼
按现行规范来选择吧,不过现在有很多供电部门审图时是乱来的
回复
qq_1450361705944
2015年12月17日 22:31:30
7楼

非常感谢楼主的分享,楼主辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开