断路器与隔离开关的选择以及关系
lxhlxh
lxhlxh Lv.3
2004年12月12日 00:29:46
来自于断路器
只看楼主

我最近被审了一套图纸,单元表箱一级断路器用的40A的,入户箱用的32A的隔离开关,审查中心说这样做是错的!应该入户箱的隔离开关大于活等于上一级!我觉得上一级断路器应该比下一级大,大家给我解释一下好吗?

我最近被审了一套图纸,单元表箱一级断路器用的40A的,入户箱用的32A的隔离开关,审查中心说这样做是错的!应该入户箱的隔离开关大于活等于上一级!我觉得上一级断路器应该比下一级大,大家给我解释一下好吗?
免费打赏
nlb
2004年12月12日 07:06:08
2楼
隔离开关本身没有保护,所以它的额定电流应不小于该串联回路中断路器的最小脱扣器额定电流,一般都选稍大些.
回复
songzhj
2004年12月12日 21:30:52
3楼
同意2楼。入户箱按住宅设计规范应为断路器。
回复
xujinzhan
2004年12月12日 21:40:45
4楼
你的隔离开关不起保护作用,而是靠前级断路器保护,此级隔离开关电流应大于断路器电流
回复
zhoushu8
2004年12月12日 22:11:31
5楼
审图意见正确。

无论是隔离开关还是断路器,都必须大于40A。

你的上下级概念有问题,你所说的问题中根本没有上下级问题,他们是同级。
回复
lanbai007
2004年12月15日 14:08:23
6楼
我们这里不让用隔离开关(住宅内配电箱)
回复
jing2shan
2004年12月15日 14:35:42
7楼
隔离开关大于活等于上一级
回复
wz0403
2004年12月15日 15:10:34
8楼
隔离开关只是起到分断电路的作用,没有保护作用。比上一级小,会损坏。
回复
obo
2004年12月15日 15:14:42
9楼
楼主概念不清,有必要加强基础学习.
回复
zzfzhangzzf
2004年12月23日 11:02:57
10楼
隔离开关起确保完全断开该设备后的用电电器的供电电源,以防隔离开关后的断路器不能完全把电源断开(如断路器故障不能对电路起到断开作用),防止了操作人员对隔离开关后的用电设备带电操作。
回复
zhang明
2004年12月24日 23:03:55
11楼
入户箱按住宅设计规范应为断路器
好象没有这个要求
如果上端是断路器,进户总开关可以用隔离开关
回复

相关推荐

APP内打开