我最近被审了一套图纸,单元表箱一级断路器用的40A的,入户箱用的32A的隔离开关,审查中心说这样做是错的!应该入户箱的隔离开关大于活等于上一级!我觉得上一级断路器应该比下一级大,大家给我解释一下好吗?
我最近被审了一套图纸,单元表箱一级断路器用的40A的,入户箱用的32A的隔离开关,审查中心说这样做是错的!应该入户箱的隔离开关大于活等于上一级!我觉得上一级断路器应该比下一级大,大家给我解释一下好吗?
12楼
断路器和隔离开关价格相差无几,所以本人隔离开关采用的很少。
回复
13楼
把32A的隔离开关改成63A的负荷开关就行了。
回复
14楼
回复
15楼
是的,非常同意大家的意见!户箱一般不给用隔离开关的,户箱的总进线应该是漏电开关比较多的
回复
16楼
我们这一般不用隔离开关,都用断路器了。
回复
17楼
进户用断路器啊,用漏电开关那跳闸了怎么办?还是各插座回路带漏电好点。
回复
18楼
隔离开关是不能用来带电操作的,只起到隔离作用。且必须与断路器配合使用,隔离开关的容量应稍大或等于断路器的容量。且严禁带电分合隔离开关。审计中心的说法还是值得信赖的。
回复
19楼
隔离开关是不能用来带电操作的,只起到隔离作用。且必须与断路器配合使用.
入户要加带漏电的断路器
回复
20楼
一般单元电源进线断路器应具有漏电保护功能,入户的断路器也要带漏电保护吗????????
江苏省住宅设计标准有条“住宅配电箱应设有能同时断开相线和零线的总断路器或总开关,并具有明显的闭合和断开的标志”这里的“有明显的闭合和断开的标志”是指的是具体什么含义?我听朋友说断路器没有明显的接触指示,而隔离开关有!!