一定要用带熔断器的隔离开关吗?
请问各位大虾:电容柜中的电源开关一定要用一定要用带熔断器的隔离开关吗?如果电流小于800A的话,能不能用塑壳断路器替代?
闸刀、隔离开关;保险丝、熔断器
我看了一下样本,那隔离开关就和家里以起前用的闸刀差不多,闸刀能直接扳下来(可以称之为 带负荷吗?),但隔离开关不能带负荷操作 保险丝、熔断器有什么区别?
JB8629-2006隔离开关熔断器组下载
JB8629-2006隔离开关熔断器组
隔离开关熔断器组与塑壳开关的区别
在应用上,隔离开关熔断器组与塑壳开关有什么区别吗?ABB的软启手册上,有两种方案,一种是 塑壳开关+接触器+软启;还有一种就是 隔离开关熔断器组+接触器+软启。说是保护配置的type1与type2。真的是没搞懂,不知两种方案根本区别在哪。
补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大
我一630KVA的变电所(10/0.4),选择210Kvar的电容进行低压补偿,那补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大?怎么计算的?谢谢帮忙
带0位的ATSE是否可以作为隔离开关用?
在别的论坛看到一篇论文说带0位的ATSE其中0未并不是作为隔离用的,而是转换时起一个延迟作用,如果需要隔离,ATSE上端还要加隔离开关,请问大家怎么看,有没有相关的标准来认定?
带负荷误操作隔离开关时应怎么办?
隔离开关由于没有专门的灭弧装置,故严禁带负荷和带故障负荷进行操作。操作时如果发生了带负荷误操作(拉开或合上刀闸),则应沉着处理,具体办法有: 1、错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头,便发生电弧,这时应立即合上,便可灭弧,避免事故。若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上。如果是单极隔离开关,操作一相后发现已错拉,对其他两相则不应继续操作,同时立即采取措施,操作断路器切断负荷。 2、错合隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开刀闸。因为带负荷拉刀闸时,将会造成三相弧光短路。发生了错合隔离开关的情况,应立即操作断路器来切断负荷。
新型负荷隔离开关及隔离开关熔断器组
近日,上海华通电气有限公司研发出的新型SG5系列负荷-隔离开关及SGR5系列负荷-隔离开关熔断器组面市,为SG1及SGR1的升级换代产品。
熔断器式隔离开关常见两种型号HR5和HR6的区别
最近客户经常问我们熔断器式隔离开关HR5和HR6到底有什么区别,为什么价格差别这么刀,但功能完全一样?今天就让我来个大家解释一下它们的区别。?? 熔断器式隔离开关是将隔离开关和熔断器组合一体的常用电器现在最常用的刀熔开关,多为HR5和HR6。HR3也偶尔有见到,HR17B已经不常见到了。 熔断器式隔离开关从最早的HR17B,到HR3,再更新出HR5,HR6。 先让我们看看HR5、HR6到底长什么样子,如下图:
有关AREVA的110kV隔离开关
我手头有一个工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平开启、双柱式隔离开关。型号是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有没有这个型号的安装图?如有,发一份给我好吗?谢谢。email:lron@tom.com