补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大
seeyoulater
2005年06月16日 13:34:34
只看楼主

我一630KVA的变电所(10/0.4),选择210Kvar的电容进行低压补偿,那补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大?怎么计算的?谢谢帮忙

我一630KVA的变电所(10/0.4),选择210Kvar的电容进行低压补偿,那补偿柜里的熔断器式隔离开关应选多大?怎么计算的?谢谢帮忙
zuoxaomin
2005年06月16日 13:38:29
2楼

我选630A的!其他厂如何?
回复
wuxih_d_f
2005年06月16日 14:26:51
3楼
基本可以套用这个公式
210=I*380*0.8/1000
回复
tom899899
2005年06月16日 20:10:49
4楼
根据电容器容量定,210Kvar 选630A基本可行
回复
chengyongkft
2005年06月20日 01:58:40
5楼
400A就够了.....................................

李洁11:怎么选,快点告诉我我急需

回复

相关推荐

APP内打开