一定要用带熔断器的隔离开关吗?
small81224
small81224 Lv.2
2008年07月30日 10:09:41
只看楼主

请问各位大虾:电容柜中的电源开关一定要用一定要用带熔断器的隔离开关吗?如果电流小于800A的话,能不能用塑壳断路器替代?

请问各位大虾:电容柜中的电源开关一定要用一定要用带熔断器的隔离开关吗?如果电流小于800A的话,能不能用塑壳断路器替代?
免费打赏
small81224
2008年07月30日 10:10:09
2楼
一定要用带熔断器的隔离开关吗?
请问各位大虾:电容柜中的电源开关一定要用带熔断器的隔离开关吗?如果电流小于800A的话,能不能用塑壳断路器替代?
回复
wanghy58
2008年07月30日 11:43:18
3楼
应该可以的!不过所接触过的都用刀熔开关!
回复
ilfang
2008年07月30日 15:47:37
4楼
额定电流不超过800A是可以用塑壳断路器滴。我们做型式试验就是用塑壳断路器作主开关的。
回复
qxxyww
2008年07月31日 13:42:09
5楼
可以用塑壳断路器作为总开关,只要每一路电容都有相应的熔断器就OK了
回复
annie1
2008年07月31日 15:30:34
6楼
可以不用带熔断器的隔离开关
回复
swallowbead
2008年07月31日 16:02:00
7楼
是可以用不带熔断路器的隔离开关;常碰到的是HD13BX这一系列的,但电容器上一定得有熔断路器保护!(有些厂家也许会用微型断路器代替热继及熔断器,但本人认为还是选用熔断器及热继更保险.)如果用刀熔开关,也许电容器上级可以不用熔断器.纯属个人意见.
回复
cdj23983
2010年02月09日 19:05:42
8楼
一般选择门板操作的隔离开关,这样做比较安全!
回复
ztszhou
2010年02月10日 13:06:55
9楼
可以用不带熔断路器的隔离开关;我经常用的是HD13BX或QP系列的。
回复
liqing126
2010年02月21日 22:21:54
10楼
可以用不带熔断路器的隔离开关;GGD是HD13BX
回复
yeyishuang_a
2010年02月23日 09:52:50
11楼
可以用刀开关,因为从电容器保护的熔断器到刀开关下端之间发生相间和相对地短路的情况很少.
回复

相关推荐

APP内打开