隔离开关熔断器组与塑壳开关的区别
wdaochou
wdaochou Lv.3
2014年07月02日 19:33:36
只看楼主

在应用上,隔离开关熔断器组与塑壳开关有什么区别吗?ABB的软启手册上,有两种方案,一种是 塑壳开关+接触器+软启;还有一种就是 隔离开关熔断器组+接触器+软启。说是保护配置的type1与type2。真的是没搞懂,不知两种方案根本区别在哪。

在应用上,隔离开关熔断器组与塑壳开关有什么区别吗?
ABB的软启手册上,有两种方案,一种是 塑壳开关+接触器+软启;还有一种就是 隔离开关熔断器组+接触器+软启。
说是保护配置的type1与type2。
真的是没搞懂,不知两种方案根本区别在哪。
免费打赏
yangyusheng009
2014年07月03日 08:14:51
2楼
造价不同啊
回复
wdaochou
2014年07月03日 20:40:48
3楼
yangyusheng009 发表于 2014-7-3 08:14 造价不同啊那塑壳开关便宜,为什么还回去选隔离开关熔断器组啊
回复
beida_energy
2014年07月04日 09:01:33
4楼
主要不同在于,断路器的保护精度不高,动作时间太长;而熔断器的保护精度和动作时间都优于断路器。至于电气隔离的作用,在这个地方不是主要问题。
回复
wdaochou
2014年07月07日 19:27:20
5楼
beida_energy 发表于 2014-7-4 09:01 主要不同在于,断路器的保护精度不高,动作时间太长;而熔断器的保护精度和动作时间都优于断路器。至于电气 …哦,学习了,谢谢!
回复
qch12345
2014年07月21日 10:18:57
6楼
哦,学习了,谢谢!