简谈高层建筑中消防管道井的设置及应用
[提要〕本文从给排水专业设计角度出发提出管道井的设呈应数量适当,布局合理分散,低层部分尽蚤靠近建筑外琦,并注意主管道井的上下直通问题。文章还就考虑管道井设呈时,给排水专业与建筑、结构、暖通空调、电气等专业的协调问题提出一些建议。 关键词:楼管道井;合理设置;高层建筑高层建筑综合楼中给排水及消防管道井位置的设置属于一个边缘间题。建筑专业认为管道井位置无妨大局,只要找到一个空余位置就可以,并不考虑在此设置是否合适。同样,作为给排水设计专业人员,在和建筑设计专业协商确定时如不充分认识、重视这个间题,也会造成设计难度增大,给排水、消防横干管连接复杂、施工安装困难及日后维修不便等问题。因此,我们认为在高层建筑,特别是高层综合楼设计中给排水、消防管道井的设置数量、设置位置是一个值得设计人员多方面分析、推敲、确定的问题。本文根据在工程设计中的实践,对高层建筑综合楼给排水、消防管道井位置的合理设置谈一些实际问题和体会。 一、管道井应适当、分散设置
关于楼梯间管道井的问题
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
浅谈给排水管道井在高层建筑中的应用
一、上部建筑管道井的设置 1.关于住宅、厨房应设置管道井 现在的住宅、厨房已从原来的辅助空间上升为与起居室、卧室同等重要的空间,其地位也越来越被居民所重视。它的功能性很强,容易影响到居民的生活质量,成为体现一套住宅卫生、安全、舒适的重要水准。传统的厨房设计比较简陋:空间小、户水表安装于其中。它的不利因素是:管道、水表暴露,使原本狭小的厨房显得更加拥挤,从而也体现不出整体的美观和整洁。住户在用水时,管道内水压、噪声会因室内直接传播而更明显。管道的维护、清洗,这样会带给居民的生活带来更多的困扰。为了满足现代住宅的要求,我们在厨房、卫生间处设置管道井,将户水表、给排水立管等设置于管道井内。 2.写字楼的管道井应适当分区集中设置