很多十二层住宅的设计好象都不用管道井了,问问大家可以吗?再,一直也没清楚,住宅的管道井,楼层之间用不用设楼板,用不用封堵,问题好象太简单,见笑了。
很多十二层住宅的设计好象都不用管道井了,问问大家可以吗?
再,一直也没清楚,住宅的管道井,楼层之间用不用设楼板,用不用封堵,问题好象太简单,见笑了。
2楼
就没人学雷锋?三月份哦。。。
回复
3楼
住宅的管道井,楼层之间要设楼板,肯定封堵,要不你在消防验收过不了
回复
4楼
住宅的管道井,楼层之间设防火封堵,具体做法可以问问建筑
回复
5楼
2001版规范是隔层封堵,2005版的是每层封堵,消防验收时有要求的
回复
6楼
目前我这做的住宅全都设有电井,不管多层还是高层
回复
7楼
首先纠正一点:楼主说的管道井应为电气竖井。
再说两点:1,住宅的话,尤其是小高层以下的建筑,做不做电气竖井,电气上都能找到不同的解决方法。
2,关于防火封堵,五楼的说法是错误的。住宅规范规定的是每层封堵;高规对于100M以下是每隔2~3层,100M以上是每层。
规范要吃透,更不要误人子弟!
回复
8楼
谢谢楼上,确实是电气竖井。 我确实有一次验收,就看见没封,就问了这个问题,谢谢楼上各位。
回复
9楼
住宅规范规定的是每层封堵?找不到这条规范?可否告知?
回复
10楼
三层封堵一次,民规中有
回复