如何确定PE管道试验压力?
我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M
关于楼梯间管道井的问题
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
关于供水PE管道铺设的几个问题
本帖最后由 lonechoc 于 2014-10-29 14:29 编辑 小弟现在有一个项目,想在原来的输水渠道内铺设DN500pe管(渠道损坏严重,水利用系数低,所以想改管道供水),管道大概3km左右,现在有几个问题想请教下:1、由于渠道有一部分为盘山渠,比较弯曲,如果用500的PE管,最小的弯曲半径是多少,我查规范里仅有350mm以下管径有规定?2、为了固定管道,想采用沿线PE管道外包砼,这种做法是否合适?因为大部分输水pe管道都是开挖沟槽回填土。3、平常铺设pe管道都有防冻等埋深要求,现在该项目管道铺设在渠道内,而渠道断面较小,而且为外包砼,不能满足最小0.7m的埋深,是否需要考虑抗冻等埋深问题,若需要考虑,如何解决?4、像这种pe输水管道,沿线是否需设置检修阀、排气阀门等?说明:由于场地狭小,管线只能铺设在原渠道内,渠道外侧无法铺设。