本帖最后由 lonechoc 于 2014-10-29 14:29 编辑 小弟现在有一个项目,想在原来的输水渠道内铺设DN500pe管(渠道损坏严重,水利用系数低,所以想改管道供水),管道大概3km左右,现在有几个问题想请教下:1、由于渠道有一部分为盘山渠,比较弯曲,如果用500的PE管,最小的弯曲半径是多少,我查规范里仅有350mm以下管径有规定?2、为了固定管道,想采用沿线PE管道外包砼,这种做法是否合适?因为大部分输水pe管道都是开挖沟槽回填土。
本帖最后由 lonechoc 于 2014-10-29 14:29 编辑
小弟现在有一个项目,想在原来的输水渠道内铺设DN500pe管(渠道损坏严重,水利用系数低,所以想改管道供水),管道大概3km左右,现在有几个问题想请教下:
1、由于渠道有一部分为盘山渠,比较弯曲,如果用500的PE管,最小的弯曲半径是多少,我查规范里仅有350mm以下管径有规定?
2、为了固定管道,想采用沿线PE管道外包砼,这种做法是否合适?因为大部分输水pe管道都是开挖沟槽回填土。
3、平常铺设pe管道都有防冻等埋深要求,现在该项目管道铺设在渠道内,而渠道断面较小,而且为外包砼,不能满足最小0.7m的埋深,是否需要考虑抗冻等埋深问题,若需要考虑,如何解决?
4、像这种pe输水管道,沿线是否需设置检修阀、排气阀门等?
说明:由于场地狭小,管线只能铺设在原渠道内,渠道外侧无法铺设。
2楼
楼主这个可以参照管理工程或者输水管道书集做的,和安全饮水的管道差不多。
我先来和楼主交流一下你提的几个问题,不对的其它人改正:
1、由于渠道有一部分为盘山渠,比较弯曲,如果用500的PE管,最小的弯曲半径是多少,我查规范里仅有350mm以下管径有规定?
答:这个楼主要有较详细的地形图的,或者万分之一图也可以。倒底多弯曲要定下量,如果不是特别严重的PE管弯点没事的,只是要做好镇墩和支墩。实在是要拐弯的。那你可以在拐弯处设置检修井、排砂井或者做个弯头来解决。
2、为了固定管道,想采用沿线PE管道外包砼,这种做法是否合适?因为大部分输水pe管道都是开挖沟槽回填土。
3、平常铺设pe管道都有防冻等埋深要求,现在该项目管道铺设在渠道内,而渠道断面较小,而且为外包砼,不能满足最小0.7m的埋深,是否需要考虑抗冻等埋深问题,若需要考虑,如何解决?
2和3一起回答:这个管道没必要搞的那么复杂。按一般做法来可以吧?下面做好垫层,上面回填原状土然后压实,管道埋深规范和每个地方都有相关要求的,一般要大于冻土深度。一般的差不多都0.7m以下。
4、像这种pe输水管道,沿线是否需设置检修阀、排气阀门等?
回答:需要的。
回复
3楼
☆北★都☆ 发表于 2014-10-30 09:45 楼主这个可以参照管理工程或者输水管道书集做的,和安全饮水的管道差不多。我先来和楼主交流一下你提的几 …谢谢您的回答,不知道你那里有没有类似的工程设计可以参考下
回复
4楼
lonechoc 发表于 2014-10-30 13:53 谢谢您的回答,不知道你那里有没有类似的工程设计可以参考下提倡有问题拿出来讨论。相关案例坛子里面很多
回复
5楼
楼主可以参考GBT 20203-2006 农田低压管道输水灌溉工程技术规范 进行设计,不建议整条管线方包砼,没这个必要,可以在转弯的地方设置PE成品管件,在各转弯处方包砼作为镇墩;如果只能把管子放在原渠道内,覆土深度达不到要求,我倒是建议管子放入渠道内后在原渠道顶上加盖板,也省去了设检修井的麻烦;排气阀是需要的,在最高点和转弯处设置。
回复
6楼
bluepan008 发表于 2014-11-11 16:03 楼主可以参考GBT 20203-2006 农田低压管道输水灌溉工程技术规范 进行设计,不建议整条管线方包砼,没这个必 …谢谢你的指点,对我启发很大
回复