如何确定PE管道试验压力?
ecochina
ecochina Lv.2
2007年06月19日 12:39:06
只看楼主

我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“

我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。
按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是
“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“

《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是
“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”

问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)?

我的理解是根据额定工作压力。
按照mop=PN *f1
mop最大工作压力
PN公称压力
f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)
那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2Mpa


但是说法很多,问金德公司技术部,说越大越好呗!问上丰技术部,上丰一会说可以达到1.2MPa,一会又说不能超过公称压力,一会又说不能超过最大压力,问金牛公司技术部,他说是正常工作系统压力的1.5倍;众说纷纭,问质检站,质检站竟说没有看到新标准。

大家说说,有没有权威的国家标准相关资料来说明呢?

免费打赏
neardespring
2007年06月19日 18:00:19
2楼
按GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,应按照设计压力的1.5倍(不清楚可以问设计院)稳压不小于1小时。
回复
ecochina
2007年06月19日 18:50:21
3楼
应按照设计压力的1.5倍?

GB50242-2002
9.2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
回复
m1020n_ljx0703
2007年06月23日 09:44:35
4楼
工作压力小于1.0MPa,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa;
工作压力大于1.0MPa,试验压力为工作压力加上0.5MPa;

回复
ecochina
2007年06月23日 21:17:04
5楼
我们设计的管材为1.0mpa,工作压力为0.35mpa 如果按照楼上所说试压只需要0.6mpa 那么如何能够在0.6mpa压力下鉴定1.0mpa管子以及熔接是否正常???

如果是整个系统试压为0.6mpa ,可以理解.
如果是分段试压,达到额定压力的1.5没有问题(材质的检验报告可以左证,在20度可以在1.5倍额定压力下100小时不损坏)
是否可以认为在分段试压下采用1.5倍额定压力(一般半个小时)??
回复
qiuyuanbin
2007年06月24日 09:51:20
6楼
各人认为:应为系统设计压力的1.5倍,因为这是施工质量验收,看能否满足使用要求。要是管道额定工作压力的1.5倍,成了材料质量检测了,那是材料出厂前就该验收合格贴了合格证才出厂的,不是吗?
回复
lyg81_2004
2007年06月24日 10:40:12
7楼
先按设计的工作压力,确定试验压力,如设计不清楚按GB50242-2002规范定试验压力,一般为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa,稳压1h压力不下降,各接口无渗漏再降压至工作压力稳压2h,压力不降各接口无渗漏为合格。
回复
ecochina
2007年06月24日 14:02:11
8楼
我说的试压均指在施工过程中进行的分段试压,分段试压的目的是为了检验本段管道的材质以及本段管道熔接的可靠性.如果用0.6MPa的压力如何能够检测到1.0mpa管道的质量以及它们的熔接可靠性??
PE管道均承诺50年不坏,而不是仅仅满足当前可以使用,所以它的设计强度比正常使用要高出许多,但是如果熔接不好,那么采用高强度的管材就大材小用了,大马拉小车,浪费了.

但是如果是整个管网系统试验,压力为正常工作压力的1.5倍是可以理解的.
回复
frankx2007
2007年06月25日 09:32:00
9楼
按国家规范确定。按设计的工作压力的1。5倍的试验压力去试压即可。
回复
suntuolin
2007年06月25日 19:16:57
10楼
要是工作压力是0.35的话,打压到0.6就可以了。
另外,给水管道要做试验的,你可以委托实验室做100小时或者165小时就可以了。
回复
ecochina
2007年06月25日 23:00:50
11楼
我其实真正想说的是中间质量的检验问题,因为我们无法用系统试验的压力(系统工作压力)1.5 倍,如0.6mpa来检验PE管道(公称压力1.0mpa)的熔接质量。要对于每一个熔接口进行检验,只能进行水压试验。也许这一点没有国家标准,但是对于用户来说,这一点应该是要求进行检验的。只是这个压力取多少比较合适,既能够反应焊接质量又不损伤管材,不影响使用寿命,或者影响很小。
回复

相关推荐

APP内打开