应急照明配电箱的设置问题大家怎么解决的?
根据民用建筑电气设计规范:13.9.12 应急照明电源应符合下列规定: 1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。 当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。 3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。 4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。应急周爱美配电箱要按防火分区设置,还要末端切换。可现在不少高层单层面积才1000多m2,应急照明很少,而预分支电缆一般又
谈智能消防应急照明疏散系统
1 智能消防应急照明疏散系统概况 集中控制型智能消防疏散系统由集中控制型消防应急灯具控制器自动形成最佳疏散路线并控制现场的集中控制型消防应急标志灯指示,改变逃生方向。该系统的工作原理如下: 在建筑物内疏散通道的地面或靠近地面的墙上每隔一定的距离埋设一只集中控制型消防应急标志灯,消防应急标志灯沿疏散路线埋设直至通向任何一个安全出口。所有的集中控制型消防应急标志灯通过总线方式连入集中控制型消防应急灯具控制器。 非火灾时,集中控制型消防应急灯具控制器时刻监视每一只集中控制型消防应急标志灯的工作状态,当消防应急标志灯本身或连接线路出现故障时报出故障灯的编号和位置,便于马上进行维修,以防火灾出现时应急灯具不能发挥作用;火灾时,集中控制型消防应急灯具控制器接收到来自火灾自动报警系统的报警位置信号后,立即从智能逃生路线数据库中查找最佳疏散路线并迅速启动消防应急标志灯上的相