1.根据《建规》GB50116-2014 第10.1.9条。应急照明应独立设置箱,可是普通11层小高层 只有楼道应急回路 总负荷也不过2KW 这样单独设箱会不会浪费?2.这样的应急照明箱电源引自哪里?难道要从柴油发电机和室外箱变引YJV?请各位大神们帮忙解答,谢谢了:)
1.根据《建规》GB50116-2014 第10.1.9条。应急照明应独立设置箱,可是普通11层小高层 只有楼道应急回路 总负荷也不过2KW
这样单独设箱会不会浪费?
2.这样的应急照明箱电源引自哪里?难道要从柴油发电机和室外箱变引YJV?
请各位大神们帮忙解答,谢谢了:)
2楼
若此应急照明负荷划分为二级负荷,则其配电箱必须独立设置。
回复
3楼
若此建筑属公建,且其室外消防用水量大于25L/s,则其应急照明必属二级负荷。
回复
4楼
若属居住建筑,二类高层以上,其应急照明属二级以上负荷。
回复
5楼
还有一点,应急照明配电箱不一定都要双电源切换的吆。
回复
6楼
学海一帆 发表于 2016-4-22 09:12 还有一点,应急照明配电箱不一定都要双电源切换的吆。感谢你的回复。应急照明配电箱不用双电源切换吗?二类高层以上,应急照明属于二级负荷,包括二类高层么?
回复
7楼
zqslovin 发表于 2016-4-26 15:32 感谢你的回复。应急照明配电箱不用双电源切换吗?二类高层以上,应急照明属于二级负荷,包括二类高层么?包含二类高层。
回复
8楼
也遇到这个问题,正纳闷
回复
9楼
若此应急照明负荷划分为二级负荷,则其配电箱必须独立设置
回复
10楼
学海一帆 发表于 2016-4-22 08:49 若此应急照明负荷划分为二级负荷,则其配电箱必须独立设置。你好,请问应急照明配电箱 单相配电还是三相配电?
回复
11楼
多谢楼主分享。。
回复