应急照明配电箱设置问题
zqslovin
zqslovin Lv.2
2016年04月20日 16:04:28
来自于照明工程
只看楼主

1.根据《建规》GB50116-2014 第10.1.9条。应急照明应独立设置箱,可是普通11层小高层 只有楼道应急回路 总负荷也不过2KW 这样单独设箱会不会浪费?2.这样的应急照明箱电源引自哪里?难道要从柴油发电机和室外箱变引YJV?请各位大神们帮忙解答,谢谢了:)

1.根据《建规》GB50116-2014 第10.1.9条。应急照明应独立设置箱,可是普通11层小高层 只有楼道应急回路 总负荷也不过2KW

这样单独设箱会不会浪费?
2.这样的应急照明箱电源引自哪里?难道要从柴油发电机和室外箱变引YJV?
请各位大神们帮忙解答,谢谢了:)
学海一帆
2016年04月22日 08:49:07
2楼
若此应急照明负荷划分为二级负荷,则其配电箱必须独立设置。
回复
学海一帆
2016年04月22日 08:52:28
3楼
若此建筑属公建,且其室外消防用水量大于25L/s,则其应急照明必属二级负荷。
回复
学海一帆
2016年04月22日 09:03:37
4楼
若属居住建筑,二类高层以上,其应急照明属二级以上负荷。
回复
学海一帆
2016年04月22日 09:12:05
5楼
还有一点,应急照明配电箱不一定都要双电源切换的吆。
回复
zqslovin
2016年04月26日 15:32:48
6楼
学海一帆 发表于 2016-4-22 09:12 还有一点,应急照明配电箱不一定都要双电源切换的吆。感谢你的回复。应急照明配电箱不用双电源切换吗?二类高层以上,应急照明属于二级负荷,包括二类高层么?
回复
学海一帆
2016年04月26日 17:53:18
7楼
zqslovin 发表于 2016-4-26 15:32 感谢你的回复。应急照明配电箱不用双电源切换吗?二类高层以上,应急照明属于二级负荷,包括二类高层么?包含二类高层。
回复
lwchn
2016年07月13日 15:22:05
8楼
也遇到这个问题,正纳闷
回复
认真的逗娇娇
2016年07月15日 08:20:38
9楼
若此应急照明负荷划分为二级负荷,则其配电箱必须独立设置
回复
建筑电气小小白
2017年07月15日 12:57:38
10楼
学海一帆 发表于 2016-4-22 08:49 若此应急照明负荷划分为二级负荷,则其配电箱必须独立设置。你好,请问应急照明配电箱 单相配电还是三相配电?
回复
cof1494416736745
2017年07月25日 09:11:25
11楼

多谢楼主分享。。
回复

相关推荐

APP内打开