智能应急疏散照明系统是否为强制配置
syg1986
syg1986 Lv.3
2015年10月24日 10:00:56
只看楼主

现在做的这个项目是商住综合体,业态有影院、餐饮、超市等。电气图纸中设计的疏散系统采用的是智能应急疏散照明,包含疏散指示灯、楼梯间、公区应急都是智能的。昨天找了厂家报价,要接近2000万的材料费。我想问下大家,是否有强制性的规范要求必须使用智能的?

现在做的这个项目是商住综合体,业态有影院、餐饮、超市等。电气图纸中设计的疏散系统采用的是智能应急疏散照明,包含疏散指示灯、楼梯间、公区应急都是智能的。昨天找了厂家报价,要接近2000万的材料费。
我想问下大家,是否有强制性的规范要求必须使用智能的?
免费打赏
lj9045
2015年10月24日 12:12:49
2楼
鏂伴槻鐏鑼冭姹傦紝涓哄己鍒舵
回复
xxq871122
2015年10月26日 15:38:39
3楼
多大的项目要这么多钱啊
回复
dq1984
2015年10月26日 16:55:27
4楼
商店建筑设计规范JGJ 48-2014
7.3.10 大型商店建筑的疏散通道、安全出口和营业厅应设置智能疏散照明系统;中型商店的疏散通道和安全出口应设置智能疏散照明系统。
回复
无影
2015年10月28日 09:46:55
5楼
只有疏散指示标志需要设置智能型的。应急照明灯不需要。
回复
syg1986
2015年11月04日 10:09:52
6楼
xxq871122 发表于 2015-10-26 15:38 多大的项目要这么多钱啊25万平米的商场,3层地下室。
回复
syg1986
2015年11月04日 10:11:23
7楼
dq1984 发表于 2015-10-26 16:55 商店建筑设计规范JGJ 48-20147.3.10 大型商店建筑的疏散通道、安全出口和营业厅应设置智能疏散照明系统 …十分感谢,但应急照明是否也要求是智能型的呢。有接近4000套应急照明灯具。
回复
开关
2015年11月04日 23:08:22
8楼
商店建筑规范中,是有要求的大型和中型商业是必须设置智能疏散照明系统的。中型是5000平米,
回复
flh20077
2015年11月05日 08:43:40
9楼

谢谢分享!
回复
巴亚
2015年11月05日 10:40:08
10楼
应急照明灯需要智能型的
回复
lxy2008225200
2017年05月12日 11:14:16
11楼

我也看到这个了,灯光疏散指示做智能的之外,应急照明灯需要智能的吗?
回复

相关推荐

APP内打开