请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。
请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗:
应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,
采用灯具自带蓄电池方式。
免费打赏
qq_1395819295448
2014年07月04日 14:39:58
2楼
系统如图
回复
qq_1395819295448
2014年07月04日 14:40:41
3楼
此配电箱内不含EPS电源,请问是否满足相关规范。
回复
无涯子
2014年07月04日 15:18:36
4楼
采用灯具自带蓄电池的话是可以满足规范要求的
回复
qq_1395819295448
2014年07月07日 12:02:54
5楼
无涯子 发表于 2014-7-4 15:18 采用灯具自带蓄电池的话是可以满足规范要求的谢谢,了解了。
回复
云飘飘
2014年07月07日 12:59:37
6楼
符合要求。《民用建筑电气设计规范》第13.9.12条第一款:当采用集中蓄电池或灯具内自带电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
回复
qinabochenhong
2014年10月01日 21:43:18
7楼
采用灯具自带蓄电池的话是可以满足规范要求的
回复
相关推荐
地下车库的应急照明配电箱及其他消防设备配电箱安装~~
照明工程
2013-05-13 16:30:41
【讨论】关于住宅楼梯间普通照明与应急照明能否共用配电箱问题
供配电技术
2012-03-05 15:34:13
【求助】大车库应急照明可否只在配电箱处设断路器及接触器
断路器
2011-10-12 13:36:08
电气竖井内的照明和插座可以引自应急照明配电箱吗?
供配电技术
2011-04-13 16:35:43
防火卷帘可以由该防火分区内的应急照明配电箱供电吗?
供配电技术
2011-03-30 21:30:52
应急照明配电箱的进线断路器可否设过载保护?
断路器
2011-03-27 19:40:01
公共照明与应急照明配电箱是否分开设置
供配电技术
2011-03-25 11:33:57
应急照明配电箱的强制点亮如何实现?
防雷减灾
2011-03-23 10:41:35
高层住宅中,竖井照明可以接自应急照明配电箱?
供配电技术
2011-01-08 08:49:25
请问配电箱中应急照明,疏散指示电源这么接!!困扰了很长时间
供配电技术
2010-06-22 06:56:13
关于应急照明配电箱的问题~
照明工程
2010-04-27 11:58:23
为什么新国家标准要求使用应急照明配电箱
照明工程
2009-05-03 12:15:43
防火卷帘电源可否引自应急照明配电箱
供配电技术
2009-01-04 08:49:03
蓄电池集中供电应急照明配电箱的技术要求
电气资料库
2008-11-27 14:35:08
应急照明配电箱是否一个防火分区布置一个?
供配电技术
2008-11-13 09:20:26
急求助请问应急照明配电箱供临近二层这条在规范哪条,有知道教一下
供配电技术
2008-08-18 18:10:49
应急照明配电箱最多带几层
供配电技术
2006-11-30 17:42:45
应急照明配电箱二次原理
成套电气设备
2006-09-28 16:11:09
应急照明配电箱的链式连接可以超过6个吗
照明工程
2005-05-25 15:11:24
常规照明与应急照明公用配电箱
照明工程
2004-11-03 10:39:49
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开