高压断路器的主要技术参数概述
通常用下列参数表征断路器 target="_blank">高压断路器的基本工作性能: (1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。 (2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,
对于低压断路器一些参数的疑惑?
本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。是否为A类开关无法校核热稳定?
请教关于断路器一些参数的意义
本人初学,提的问题可能比较弱,希望高人包涵。在设计时我们在断路器边上标示的参数有:框架电流、额定电流In,脱扣器过载整定电流Ir,现在又看到有些地方出现脱扣器整定电流Io,脱扣器短路整定电流Im,还有什么Ii,搞得我有点糊涂。我先说说自己对这几个概念的理解,说的不对的以及其他的几个概念希望高手帮我解释一下。框架电流:即断路器型号后面的那个,确定了断路器的级别。额定电流In: 比如说某个厂家320的框架开关只有160,200,250,320的额定电流,就是说可以再框架电流范围之内整定到这些值。电磁脱扣器整定电流Ir:我们有时候要达到某种电流,但是厂家是不生产的,假如250的框架开关有160,200,250的,我想要180的开关,那就靠脱扣器整定到180A。