关于高压断路器的电源问题
zxl8250
zxl8250 Lv.3
2011年03月15日 16:36:02
来自于断路器
只看楼主

我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
免费打赏
lingxuct
2011年03月15日 17:26:41
2楼
以前的GG1A开关柜中是GN10的少油断路器,断路器小车上的合闸线圈(俗称“电榔头”)和合闸接触器以及继电器都是直流的,合闸线圈是直流电磁铁,所以,这种电动操作机构只能用直流。

现在的真空断路器是电动(机)储能的弹簧合闸机构,储能电机是“交直流两用”的串激式换向器单相电机,所以,储能电源可以交直流两用。

但与至相配的继电保护继电器所用电源,必须统一成一种电源(交流或直流,只能选择一种,不能交直流两用),有的综保可以交直流两用(也不是两用,而是电源输入端有几个,可以选择一个)。
回复
zxl8250
2011年03月15日 19:44:47
3楼
谢谢了!!!
回复
z1g2d3
2011年05月05日 09:44:52
4楼
直流电源操作要可靠些
回复

相关推荐