本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。
是否为A类开关无法校核热稳定?
2楼
想不到,大家都是在做电气工作的,没有人能知道以上内容的意思?!
:hug:
回复
3楼
老弟,你不是自己把参数都解释了嘛?你让别人怎么说啊?
还有A类是"不需要"效验
回复
4楼
额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。
先解释什么事短路
短路有两种情形:
1、不同相位的相线相碰,相间短路。
2、相线和地线(零线)相碰,对地短路。
都是用电事故
按文字解释我这样理解 ICU 产生短路时开关的额定极限分断能力是时这么多 额定就是开关的IN参数和开关大小有关 IN是多少额定极限额定极限 就不一样,但好像只有几个等级。2000A以下 3200A 4000A以上
ICS 就是运行的分断能力
ICM 就是那就是短路后在接通的能力吧
ICW就是短时间内产生多大的电流能接受的了而不导致开关跳
以上个人理解,如有不对请指教
回复
5楼
学习啦
回复
6楼
回复
7楼
呵呵 我看我们的技术参数也是一头雾水。不过公司的产品介绍资料挺详细的,不妨了解。
回复
8楼
真是令人汗颜,不好意思。看了很多的参数都不懂具体是什么意思。:L
回复
9楼
低压电器不校验热稳定啊,,呵呵呵
回复
10楼
学习中
回复
11楼
回复