关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
求助:关于漏电断路器的问题.
请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)
对于低压断路器一些参数的疑惑?
本人看了常熟开关厂的CM1的资料,其只有额定极限短路分断能力Icu(kA)、额定运行分断能力Ics(kA),是否塑壳开关只能校核动稳定,不能校核热稳定。而CW1的资料,有额定极限短路分断能力Icu(kA)(有效值),额定运行分断能力Ics(kA)(有效值),额定短路接通能力Icm(kA)(峰值),额定短时耐受电流(1s)Icw(kA)(有效值)。请教各参数Icu、Ics、Icm和Icw的意思。选择低压配电装置,需要考虑极限分断能力Icu、运行分断能力Ics、短时耐受电流Icw和闭合容量等参数,极限分断能力和运行分断能力考核保护装置的最大开断电流,Icw考核短路条件下的热稳定,Ics考核短路条件下的动稳定。是否为A类开关无法校核热稳定?