这些断路器的参数是什么意思呀
guitengyue
guitengyue Lv.3
2012年12月05日 09:17:23
来自于断路器
只看楼主

MIC LZD1 LZD2 LZD3,谢谢了

MIC LZD1 LZD2 LZD3,谢谢了

1.jpg

免费打赏
huaxin518-gyb
2012年12月05日 09:32:05
2楼
施耐德1600A的框架断路器,控制单元是6.0D型的,相关参数查一下样本就很清楚了。
回复
guitengyue
2012年12月05日 09:37:14
3楼
谢谢,忘记有样本了= =,囧,一个劲的在网上查参数
回复
电气交流
2012年12月05日 09:37:33
4楼
楼上正解,我再补充!

这是施耐德MT开关的三段保护,长延时,短延时,速断。

看样本就很清楚了。
回复
zhiwozuiwo
2012年12月05日 10:11:28
5楼

楼主把I看成了L。
回复
guitengyue
2012年12月05日 10:28:18
6楼
是看错了
回复
qufengcat
2012年12月05日 10:47:08
7楼
有详解,不重复
回复
redsky2000
2012年12月05日 16:02:56
8楼
MIC 施耐德脱扣器的简称
Izd1 过负荷长延时保护
Izd2 短路短延时保护
Izd3 短路瞬动保护

[ 本帖最后由 redsky2000 于 2012-12-5 16:04 编辑 ]