精华汇总
2p塑壳断路器
更多
2p漏电保护断路器
塑壳式断路器
塑壳漏电断路器
塑壳断路器cm1
rmm1塑壳断路器
塑壳断路器符号
塑壳断路器ezd
直流塑壳断路器
智能塑壳断路器
moeller塑壳断路器
塑壳断路器cvs
dz20塑壳断路器
ge塑壳断路器
塑壳断路器nsx
塑壳断路器配件
塑壳断路器gm
塑壳断路器附件
透明塑壳断路器
3vl塑壳断路器
塑壳断路器abb
800a塑壳断路器
200a塑壳断路器
穆勒塑壳断路器
smd1塑壳断路器
ns塑壳断路器
#
2p塑壳断路器
#
300
2p塑壳断路器专题,为您提供2p塑壳断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与2p塑壳断路器相关的专业交流讨论,更多2p塑壳断路器相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于进线塑壳断路器问题!
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
塑壳断路器能否倒置使用
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
关于断路器1PN和2P的问题
新手,问点简单的问题,请教各位:1:剩余电流动作断路器有1PN和2P之分,可以理解.为什么不带漏电保护的断路器也有1PN呢?(个人认为有漏电保护的断路器需要相线和N线来测有无漏电流,不带漏电保护的没有必要啊?)2: 0.6/1KV的电缆,前面两个数字代表什么?(我认为应该是额定电压吧,是不是范围啊)今天就问两个吧,每天进步一点嘛!~~~
关于塑壳式断路器的问题
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
关于ABB塑壳断路器的问题
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
微断和塑壳断路器怎么选用呢?
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
什么时候用塑壳断路器,什么时候用普通断路器?
请教大家,在高层住宅中,楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家
塑壳断路器辅助触头外引
MNS柜抽屉 塑壳断路器辅助触头可以外引吗?抽屉空间不够
塑壳断路器电操的运用特点
知识点:塑壳断路器
塑壳断路器的脱扣器的选择
目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
点击加载更多
APP内打开